我公司 220kV/20kV 变压器2台,20kV 4条母线下端每条母线带两个20kV/6.6kV的变压器因需要负荷转移 20kV 母线无法并联 , 想在下端6.6kV母线侧 利用联络开关并联是否可行啊。。现在每台一台变压器负荷在30%,一台在10%左右。如果这样带负荷并联上去,瞬间涌流大吗?我怕下端开关吃不消这么大的电流 跳闸。 变压器都是一模一样的。需要把一台变压器转移到另外一台上去
我公司 220kV/20kV 变压器2台,20kV 4条母线
下端每条母线带两个20kV/6.6kV的变压器
因需要负荷转移 20kV 母线无法并联 , 想在下端6.6kV母线侧 利用联络开关并联
是否可行啊。。现在每台一台变压器负荷在30%,一台在10%左右。如果这样带负荷并联上去,瞬间涌流大吗?
我怕下端开关吃不消这么大的电流 跳闸。 变压器都是一模一样的。
需要把一台变压器转移到另外一台上去
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-19 08:12 编辑
说的太复杂了,6.6KV负荷可以转移,除了它以外,20KV的负荷不能转移!
就是20/6.6KV主变的负荷不能返送!
看了简图,感觉有点奇怪,20KV有4段母线,为什么不做成双母线的二段?
回复
3楼
实际我们220/20的 有4台主变 都有分段开关 而另外两台停用状态,所以就简单画了个草图···
现在需要 负荷转移 6.6kV侧并联 。 6.6母联是没有保护 主开关为额定电流的1.3倍,延时0.1S
并联 涌流大么?
回复
4楼
可能吗,220KV系统上挂了4台主变?这个变电所负责多大区域的供电范围?
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 10:51 可能吗,220KV系统上挂了4台主变?这个变电所负责多大区域的供电范围?这是我们公司内部的 供电系统 用户变现在要求这么操作 需要注意点什么啊?
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 10:51 可能吗,220KV系统上挂了4台主变?这个变电所负责多大区域的供电范围?原来设计是8台, 二期项目 会上4台 现在上了一半
回复
7楼
生生世世 发表于 2014-9-19 12:43 原来设计是8台, 二期项目 会上4台 现在上了一半220KV是双回路供电,20KV系统上为什么没有联络?
回复
8楼
生生世世 发表于 2014-9-19 12:42 这是我们公司内部的 供电系统 用户变现在要求这么操作 需要注意点什么啊?怎么操作?你的系统图是有问题的(没画全),220KV有联络开关,20KV应该有多个联系开关,把这二级联络开关合上,你想怎么倒都可以!!!
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 13:21 怎么操作?你的系统图是有问题的(没画全),220KV有联络开关,20KV应该有多个联系开关,把这二级联络开关 …其他两台主变停用状态 所以我没画 20kV是有联络的,其实效果是一样的 停用设备现在在6.6kV侧 并联 。瞬间涌流大么?定值为额定电路的1.3倍4972487
回复
10楼
你这个系统说复杂也复杂,说简单也简单,复杂在于你这个系统说用电压已经超过3级了,其继电保护比较复杂,投资也大,简单呢,只有变流变压变阻抗的变压器,至于并列的花也是可行的,不知道你们调试的时候弄没弄,这个联络开关只要躲过励磁涌流就可以,继电保护整定的时候应该计算进去了,因此可以并列运行的,但那样联合阻抗就会变小,短路电流就会很大,并列与分列运行各有优缺点,看你怎么选择了
回复
11楼
路过学习了!!!
回复