梁下插管长度在施工工艺上有什么要求?内有详图
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年09月18日 15:14:41
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-9-18 15:16 编辑 梁下的管子长度到底符不符合规范要求,有的长,有的超短(最后一张照片),这么超短的以后怎么接长呢

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-9-18 15:16 编辑

梁下的管子长度到底符不符合规范要求,有的长,有的超短(最后一张照片),这么超短的以后怎么接长呢
IMG_20140918_135940.jpg

IMG_20140918_135945.jpg

IMG_20140918_135953.jpg

IMG_20140918_140041.jpg

IMG_20140918_135940.jpg


IMG_20140918_135945.jpg


IMG_20140918_135953.jpg


IMG_20140918_140041.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年09月18日 16:59:58
2楼
厉害,薄壁PVC管直接埋在混凝土梁里,现在是不是规范放低要求了?(以前好象是预埋套管的)
回复
dianqipanli
2014年09月18日 19:56:10
3楼
只要有管就能接,小一号的插进去胶粘好即可。施工中,PVC管(包括紧定式、扣压式钢管)经常被后期施工损坏。
回复
sw3636844
2014年09月19日 10:32:29
4楼
你不是有了吗?
回复
知乎圆桌
2014年09月19日 10:36:05
5楼
dianqipanli 发表于 2014-9-18 19:56 只要有管就能接,小一号的插进去胶粘好即可。施工中,PVC管(包括紧定式、扣压式钢管)经常被后期施工损坏。 …小一号的插进去也行吗?图纸要求的PC20管子预埋,到砖墙上开关变成了PC15的管子了。行得通吗?
回复
知乎圆桌
2014年09月19日 10:38:14
6楼
ccc___ 发表于 2014-9-18 16:59 厉害,薄壁PVC管直接埋在混凝土梁里,现在是不是规范放低要求了?(以前好象是预埋套管的)一直以来见过的施工都是这样预埋的,PC20和PC25的管子预埋穿梁直接在梁板上打眼直接将管子插下去的。
回复
lingxuct
2014年09月19日 10:47:43
7楼
ccc___ 发表于 2014-9-18 16:59 厉害,薄壁PVC管直接埋在混凝土梁里,现在是不是规范放低要求了?(以前好象是预埋套管的)如果在浇混凝土时把PVC管挤扁了,后面工作怎么做?
回复
chunhuaxingxing
2014年09月19日 11:42:22
8楼
哎,都是是不留电井惹的祸,逼的我们去穿梁,费劲吧!
回复
hsl2012pl
2014年09月19日 15:46:51
9楼
牛逼,不做套管
回复
知乎圆桌
2014年09月19日 15:48:27
10楼
hsl2012pl 发表于 2014-9-19 15:46 牛逼,不做套管你们的高层建筑住宅楼工程,只要是插梁的管子都要做套管吗?
回复
hsl2012pl
2014年09月19日 15:54:55
11楼
hsl2012pl 发表于 2014-9-19 15:46 牛逼,不做套管我们是高层公用建筑,管道穿梁都需要加钢套管