请教消防水炮的设计
chayang2008
2014年09月16日 21:27:34
只看楼主

本帖最后由 chayang2008 于 2014-9-17 06:53 编辑 一个渔业码头,沿着码头长约500米岸边,原均布10个SN50消防栓,由市政直接供水(市政压力约0.25mPa)。当近岸边的船着火时,用这些栓来临时灭火,为等待消防队救援争取时间。但这些消防栓的水柱基本没有什么射程。甲方考虑改造这些消防设施。我考虑了两个方案:方案一设置消防水池、消防泵(扬程50米,流量10L/s,水带20米),采用SN65栓。经计算充实水柱也就20米左右。

本帖最后由 chayang2008 于 2014-9-17 06:53 编辑

一个渔业码头,沿着码头长约500米岸边,原均布10个SN50消防栓,由市政直接供水(市政压力约0.25mPa)。当近岸边的船着火时,用这些栓来临时灭火,为等待消防队救援争取时间。但这些消防栓的水柱基本没有什么射程。



甲方考虑改造这些消防设施。
我考虑了两个方案:

方案一设置消防水池、消防泵(扬程50米,流量10L/s,水带20米),采用SN65栓。经计算充实水柱也就20米左右。

但甲方建议要有50mi左右的射程,所以方案二考虑设消防水炮。
我现在选用PS30(流量30L/s,射程约52.5米,工作压力0.85mPa),按灭火时试验两个水炮计算。消防泵选用 XBD11.7/60(流量63.6L/s,扬程1.15MPa,功率110Kw,两台,一用一备),每个消防炮设压力表。火灾时间按2小时计算,消防水池有效容积445立方)。主管管径DN200(流速2.08m/s)

请问各位有经验的大侠,以上的数据是否合理。

【另外】
1.作为室外消防水炮,是否可以取消自动控制,只采用手动控制。
2.火灾探测是否也可以取消?只在消防水炮旁设启泵按钮?
3.如何选择消防水炮产品?
4.消防水炮设计需要专业单位设计吗?(我们公司有二级消防设计施工一体化资质,是否可以设计?)


水炮设计还有哪些要点?

请大家不吝赐教。谢谢

免费打赏
给排水小师傅
2014年09月24日 14:01:30
12楼
要是真想做消防而不是摆设可以做高架消防炮水炮再最高层合理高度再加上干粉炮2个同时保护(配套建消防水池及泵等)。但是这样投资不菲
回复
song15157
2014年09月25日 09:41:45
13楼
回复
andyhebenben
2014年09月25日 15:48:52
14楼
完全没接触过这个。。。
坐等大神
回复
chayang2008
2014年10月08日 22:02:13
15楼
zxg100425910 发表于 2014-9-24 14:01 要是真想做消防而不是摆设可以做高架消防炮水炮再最高层合理高度再加上干粉炮2个同时保护(配套建消防水池及 …要考虑造价呀。按甲方希望是在30万元以内解决。
回复
nannan08
2014年10月09日 10:40:30
16楼
学习中,没见过的东东
回复
xwjie
2014年10月09日 19:43:05
17楼
消防炮要自动的
回复
chayang2008
2014年10月10日 15:25:46
18楼
xwjie 发表于 2014-10-9 19:43 消防炮要自动的但这个工程很难去检测着火源呀?它要监控的是海上的渔船。
回复

相关推荐