我该怎样建模计算 利用几点高 还是 标准层去处理错层 还有 基础的标高也错层着 求助 大神啊
我该怎样建模计算 利用几点高 还是 标准层去处理错层 还有 基础的标高也错层着 求助 大神啊
![QQ截图20140916171812.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/B2/77/rBBhH11JI4aAL7M_AAKPw1Enc14582.jpg)
2楼
不要沉不要沉不要沉不要沉不要沉
回复
3楼
不要沉不要沉不要沉不要沉不要沉不要沉不要沉
回复
4楼
这么多错层,涨姿势了
回复
5楼
可以分缝做 错层高度不大于框架梁高度 可以按照一层建模 往上看错的高的 建议设缝分开做
回复
6楼
还真是很麻烦,分缝可以。降板是有限制的。关键是框架梁抗扭避免不了了。
回复
7楼
tonylee911 发表于 2014-9-17 11:06 还真是很麻烦,分缝可以。降板是有限制的。关键是框架梁抗扭避免不了了。下边是地库呀 分缝咋分? 降板的限制啥哪方面限制的? 不懂
回复