屋顶的排烟风机入口设置排烟防火阀是常开还是常闭的
zlj168vip
zlj168vip Lv.4
2014年09月16日 13:33:20
来自于通风排烟
只看楼主

哪位高手指点下,屋顶的排烟风机入口设置的排烟防火阀是常开还是常闭的?这是单纯的排烟风机,我个人觉得两种方式都可以:一是在排烟风机入口设常闭的排烟防火阀;二是在排烟风机入口设常开的280度防火阀,出口设逆止阀。两种方式都可以实现防火并连锁关闭风机、以及防止室外空气倒灌的作用。请问这两种方式哪种更好些?

2014年09月16日 14:12:49
2楼
常开,控制简单。
回复
zlj168vip
2014年09月16日 15:01:06
3楼
好,多谢指点
回复
云飘飘
2014年09月17日 06:16:30
4楼
一般设计都是常开的,温度达到280°自动关闭
回复
mofgyc
2014年09月17日 10:46:45
5楼
这样的排烟专用风机,如果平时一直都是常开的排烟防火阀,在北方的话,冬季的热量散失会很大的,楼主要考虑。
回复
simonray1986
2014年09月17日 16:54:44
6楼
常开的,出口设止回阀。
回复