六层框架结构,一层400*400的柱子,其他的350*350 一层4.8M,其他3M其他都算过了,刚重比差这么多是什么情况啊,求大神指点!:'(
六层框架结构,一层400*400的柱子,其他的350*350 一层4.8M,其他3M
其他都算过了,刚重比差这么多是什么情况啊,求大神指点!:'(
2楼
刚重比是高规要求
你六层框架可以不满足此要求。
如果心里害怕,可以STAWE参数里面点考虑P^效应
回复
3楼
加大刚度。看平面Y向柱子截面都可以加大。
回复
4楼
柱截面太小了,起码400截面到顶
回复
5楼
柱截面太小了,而且层高在那呢,加大柱截面把。
回复
6楼
还是适当加大柱子 其实也没必要考虑的 多层
回复
7楼
多层好像还没有刚重比的限制要求
回复
8楼
这个柱网还是优化下吧。。。。很丑,住户会骂人的。。。。
回复
9楼
有部分方柱可以用异形柱来代替,会美观点
回复
10楼
柱子截面尺寸偏小,起码450左右的比较合适,或者砼等级提高,另楼板做厚砼提高水平刚度。另你是多层,考虑高规干啥?
回复
11楼
感觉柱子截面太小了,可以调整到10以上,然后考虑P-Δ效应
回复