ABB高压进线柜,任何保护没动作,记录,突然跳闸?????????
ABB高压进线柜,任何保护没动作,记录,突然跳闸?????????
2楼
有人在这之前动过二次线?
回复
3楼
不好意思,高压室一直有人值班,没人动过,ABB的人今天来查,下载数据后,说他的保护元器件没问题,做开关柜的人,说他的开关也没问题,郁闷啊!4000套电路板产品停在产线上,停电报告怎么写???????老大要疯了,
回复
4楼
是机械方面的原因吧
回复
5楼
如果排除保护的问题建议你察看一下联锁机构的情况!
再不行就请开关厂给你分析报告!
回复
6楼
我也认为,很有必要请开关厂给你出一份分析报告
回复
7楼
可能是开关调整的问题,检查合闸扣接量
回复
8楼
楼主,你的报告出来了吗?
我们在关注呢
回复