中央空调出风口渗水
zsgsws
zsgsws Lv.8
2014年09月11日 10:48:02
来自于中央空调
只看楼主

某大型商场采用的水环热泵系统,公共部位的风口大部分有渗水出来,有些部位的吊顶因此都有点发霉了。小弟觉得是不是施工时风管与风口的连接没有做好导致的这情况(商铺内的采用方形散流器的风口并没有这种情况)。希望各位大哥指教一下到底是什么原因造成。

某大型商场采用的水环热泵系统,公共部位的风口大部分有渗水出来,有些部位的吊顶因此都有点发霉了。小弟觉得是不是施工时风管与风口的连接没有做好导致的这情况(商铺内的采用方形散流器的风口并没有这种情况)。希望各位大哥指教一下到底是什么原因造成。

IMG_0157.JPG


IMG_0158.JPG


IMG_0159.JPG


IMG_0160.JPG


IMG_0161.JPG

免费打赏
浩叔聊机电
2014年09月18日 12:25:55
32楼
zsgsws 发表于 2014-9-18 09:01 有些用的圆形金属软管,有些甚至软管都没有做朋友!那可不行。尤其是未做软连接的风口,容易结露。
回复
浩叔聊机电
2014年09月18日 12:30:06
33楼
而且对空调(新风)机组而言,总送风量无法满足。因为一部分冷源或热源将会在吊顶内无功消耗,会导致冷机及机组负荷增大,不停机就是一个表象。
回复
zsgsws
2014年09月18日 15:08:12
34楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-9-18 12:25 朋友!那可不行。尤其是未做软连接的风口,容易结露。我也知道不行。。。我们不是施工单位,施工单位比较牛逼,不保证施工的质量
回复
shmuily24
2014年09月18日 22:19:13
35楼
我之前也遇到这种情况,打开空提案后发现是有一小段冷冻水管没有保温,导致周围空气冷凝
回复
zsgsws
2014年09月19日 09:03:56
36楼
shmuily24 发表于 2014-9-18 22:19 我之前也遇到这种情况,打开空提案后发现是有一小段冷冻水管没有保温,导致周围空气冷凝项目用的是水环热泵,没有冷冻水的
回复
zsgsws
2014年09月19日 09:04:37
37楼
shmuily24 发表于 2014-9-18 22:19 我之前也遇到这种情况,打开空提案后发现是有一小段冷冻水管没有保温,导致周围空气冷凝项目用的是水环热泵,没有冷冻水的
回复
talunboy
2014年09月20日 15:46:02
39楼
然后呢??期待楼主最终解决方案。。。
回复
zsgsws
2014年09月20日 16:35:29
40楼
talunboy 发表于 2014-9-20 15:46 然后呢??期待楼主最终解决方案。。。吊顶都重刷了几次,用多了慢慢水就少了,我觉得应该风口的连接部位重新做一下
回复
青风细雨
2014年09月20日 17:10:49
41楼
结露,出风温度低于室内空气露点温度。
回复
攻城师56180
2015年11月09日 11:05:28
42楼

出口温度不要调太低,另外减少开关门的次数或者减少新风
回复

相关推荐

APP内打开