某大型商场采用的水环热泵系统,公共部位的风口大部分有渗水出来,有些部位的吊顶因此都有点发霉了。小弟觉得是不是施工时风管与风口的连接没有做好导致的这情况(商铺内的采用方形散流器的风口并没有这种情况)。希望各位大哥指教一下到底是什么原因造成。
某大型商场采用的水环热泵系统,公共部位的风口大部分有渗水出来,有些部位的吊顶因此都有点发霉了。小弟觉得是不是施工时风管与风口的连接没有做好导致的这情况(商铺内的采用方形散流器的风口并没有这种情况)。希望各位大哥指教一下到底是什么原因造成。
22楼
zsgsws 发表于 2014-9-15 13:50 末端和中间部位都有,初始段没有这个就比较麻烦了。首先,你要用风速仪测3-5个正常风口的风速,记录数值。然后在测3-5个渗水的风口的风速,记录数值。那两个数值比对,如果没猜错的话渗水风口的风速会小于正常风口风速。在如果确实是此问题,检查风道支管有无调节阀,是否全部开启,调整开启角度,清理空调(新风)机组的初效过滤器(目的:加大风量)。如果还不行,那只能再进行一次基准风口调试了,以最末端的风口风速(风量)为基准点,依此进行风口调试。
回复
23楼
hyf3248726 发表于 2014-9-12 10:24 解决结露问题的方法 1.尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封; 2.增大送风量,尽量将风速调至最高档 …赞,给32个赞。凑10个字数呢
回复
24楼
感谢分享,学习了!
回复
25楼
保温的问题吧,连着风口的风管或者帆布没做好保温。
回复
26楼
学习一下~前段时间听过类似的问题,说是在出风口附近做一个什么的,,对不起 记不得了
回复
27楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-9-16 09:30 这个就比较麻烦了。首先,你要用风速仪测3-5个正常风口的风速,记录数值。然后在测3-5个渗水的风口的风速 …如果连接风管与风口的软管没做好,一部分风吹在吊顶里,另一部分从风口吹出来,是不是也相当于风量减小了,造成了渗水?
回复
28楼
风口与管道间漏风
回复
29楼
zsgsws 发表于 2014-9-17 09:20 如果连接风管与风口的软管没做好,一部分风吹在吊顶里,另一部分从风口吹出来,是不是也相当于风量减小了 …有这个可能。你用的是什么软管,圆形金属软管?防火帆布?
回复
30楼
软接的问题
回复
31楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-9-17 12:31 有这个可能。你用的是什么软管,圆形金属软管?防火帆布?有些用的圆形金属软管,有些甚至软管都没有做