大便器自带存水弯和自带水封是一个意思吗?
glx117
glx117 Lv.9
2014年09月10日 13:22:16
只看楼主

大便器自带存水弯和自带水封是一个意思吗?审图提出应明确小便器是否带存水弯,说违反强条(建排规范4.2。6条),但本人在设计说明里已经写明“室内排水设施的水封深度不小于50mm”。同时写的参考图集中,小便器也写明是“带水封”的,请问审图的意见是否值得商榷。

大便器自带存水弯和自带水封是一个意思吗?审图提出应明确小便器是否带存水弯,说违反强条(建排规范4.2。6条),但本人在设计说明里已经写明“室内排水设施的水封深度不小于50mm”。同时写的参考图集中,小便器也写明是“带水封”的,请问审图的意见是否值得商榷。
小时工
2014年09月10日 14:44:56
2楼
起到的作用差不多,但是不能算是一个东西吧。水封多是指的地漏里面的那种构造
回复
glx117
2014年09月10日 15:25:43
3楼
小时工 发表于 2014-9-10 14:44 起到的作用差不多,但是不能算是一个东西吧。水封多是指的地漏里面的那种构造我看国标图集里的卫生器具很多都是自带水封的,有了这个的话,就不需要再做存水弯了吧
回复
版专攻
2014年09月10日 15:42:19
4楼
你的问题到底是一个意思,还有小便器我没见过带水封的
回复
glx117
2014年09月10日 15:51:16
5楼
nlp125 发表于 2014-9-10 15:42 你的问题到底是一个意思,还有小便器我没见过带水封的见国标09S304-98
回复
版专攻
2014年09月10日 16:00:48
6楼
glx117 发表于 2014-9-10 15:51 见国标09S304-98受教,那你直接可以和审图师沟通下,你的应该没问题
回复
glx117
2014年09月10日 16:22:53
7楼
nlp125 发表于 2014-9-10 16:00 受教,那你直接可以和审图师沟通下,你的应该没问题恩,多谢!
回复
小时工
2014年09月10日 16:55:38
8楼
glx117 发表于 2014-9-10 16:22 恩,多谢!只要是器具带了,管道上绝对不能再设置存水弯的。但是小便器的选型要注意了,市场上的型号带的少。
回复
yx123698
2014年09月10日 18:44:28
9楼
学习了 一般都是选自带存水弯的吧
回复
wuyueaizhouhan
2014年09月10日 21:57:22
10楼
存水弯的作用不就是水封么
回复
cow1457063697111
2016年03月04日 11:58:00
11楼
有人吗
回复

相关推荐