N-WC= 44 (I= 738 J= 742) B*H*Lwc(m)= 0.30* 3.50* 3.00 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.25 RLIVE= 0.60 混凝土墙 地下室外墙 加强区 Nu= -3547. Uc= 0.202 ( 15)M= 1319. V= 292. Rmdw= 1.370
aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.25
RLIVE= 0.60 混凝土墙 地下室外墙 加强区
Nu= -3547. Uc= 0.202
( 15)M= 1319. V= 292. Rmdw= 1.370
( 1)M= -181. N= -4078. As= 0.
( 1)V= 176. N= -4078. Ash= 150.0 Rsh= 0.25
Asv 为在侧向 水土 压力下, 外墙每延米双侧竖向分布筋面积(可配成双排)
竖向力PN= -1080. 面外水平压力PL= 32. 最大弯矩Mv= 30. Asv= 1500.0(mm2/M)
抗剪承载力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1531.8