12楼
chenyang80911 发表于 2014-9-10 21:18 朋友你说的很对干活的全是关系户我提这些问题只是想加强一下自己路过学习了经验谢谢
回复
13楼
这验收能过不
回复
14楼
软接用钢筋固定了还怎么能起到软接的作用呢,管道要用支架撑住的啊,不能让软接受力的。确实错误的地方还是很多的
回复
15楼
楼主的工艺管道安装用到了螺旋管,看来是低压管道。
关于管道支吊架方面,建议楼主去看下相关的管道支吊架图集,上面有很详细的描述。
关于异径管和导流管的安装,感觉是太短和弯曲半径太小,结果就是给管道带来了较大的冲击力,会减小管道使用寿命;其次是从外观上来看,感觉到不是很舒服的。
水泵基础不够高,就这样放个槽钢在上面,是极其不负责任的做法。应当是植筋再浇筑混凝土,而且水泵一般来说是要预留孔的,再埋设地脚螺栓,二次灌浆的,这样水泵工作时产生的力才能传导到基础上。
关于不锈钢伸缩器,它是不能受力的,所以上部的管道一定要固定牢固,不能让管道的重量传导到伸缩器上。
关于螺旋缝的对接,图中的做法是不对的,记的是要错开10cm以上吧,记的不清了。
回复
16楼
nbgyhj 发表于 2014-9-14 12:29 楼主的工艺管道安装用到了螺旋管,看来是低压管道。关于管道支吊架方面,建议楼主去看下相关的管道支吊架 …对了,还有一点,管道上一般是不准焊吊耳的,如果一定要焊(低压上),拆除时一定要用气割割除,然后用磨光机打平,不能用铁锤硬砸。
回复
17楼
路过进来学习学习,
回复
18楼
好啊,学习学习了
回复
19楼
学习中。简直是设备、管道安装中常见问题集呀
回复
20楼
路过,进来学习,膜拜大神哈
回复
21楼
有图片 长知识学习了
回复