22楼
额,我这个刚入行的都觉得不过关
回复
23楼
回复
24楼
gm_dota1 发表于 2014-9-11 11:44 感觉设备底下加的槽钢垫块应该和混凝土墩子进行固定,直接放上面肯定不行吧是的,本人也是这样感觉的己经让他们进行改正呢谢谢
回复
25楼
风往北吹 发表于 2014-9-11 20:59 低级错误多一些,水平管道的大小头要使用偏心的,不能使用同心的,焊接短管长度要大于管径,主管道直接压在 …明白了谢谢
回复
26楼
zmgu99 发表于 2014-9-12 16:58 水泵怎么没安装减震?水泵与管道连接需软连接这个查了下设计没有这方面的要求
回复
27楼
ljch19900217 发表于 2014-9-13 21:16 这验收能过不能不能过在我们儿看的是关系啊这就是社会唉
回复
28楼
liuma1314 发表于 2014-9-14 11:47 软接用钢筋固定了还怎么能起到软接的作用呢,管道要用支架撑住的啊,不能让软接受力的。确实错误的地方还是 …谢谢软连接用钢筋支撑的地方管子连接好就会去掉的
回复
29楼
nbgyhj 发表于 2014-9-14 12:29 楼主的工艺管道安装用到了螺旋管,看来是低压管道。关于管道支吊架方面,建议楼主去看下相关的管道支吊架 …谢谢回复的很仔细有些地方己经开始进行整改了
回复
30楼
图十偏心变径,规范有要求热水系统应采用上平偏心变径利于系统排气。蒸汽管道应使用下平偏心变径利于排冷凝水。
回复
31楼
帮顶一个!
回复