看论坛的大神两版答案,都认为公式有误,我查了指导书,和配电手册一样,Irm定义都是电动机额定电流,而非启动电流。另外,熔断器本身具有的反时限特性决定了其额定电流无需躲过电机启动的尖峰电流,见图P619-P621,同样额定电流63A的RT6、gG、aM熔断器1s时分别大约可承受250A、300A、600A的电流,5秒时分别为100A、150A、500A。因此有理由认为63A熔断器完全可以承受90A的峰值电流。
个人拙见,欢迎各位同仁指正
