供配电案例下午第2题:《配电手册》第三版P623式11-9真的错了吗?
punkbright
punkbright Lv.5
2014年09月09日 22:39:15
只看楼主

看论坛的大神两版答案,都认为公式有误,我查了指导书,和配电手册一样,Irm定义都是电动机额定电流,而非启动电流。另外,熔断器本身具有的反时限特性决定了其额定电流无需躲过电机启动的尖峰电流,见图P619-P621,同样额定电流63A的RT6、gG、aM熔断器1s时分别大约可承受250A、300A、600A的电流,5秒时分别为100A、150A、500A。因此有理由认为63A熔断器完全可以承受90A的峰值电流。

个人拙见,欢迎各位同仁指正
免费打赏
savageqing
2014年09月09日 23:53:51
2楼
支持,这个公式应该没有问题
回复
deny_dong
2014年09月10日 00:15:59
3楼
我不是考生,看了原题,应选63A,楼主对的
回复
mtrzr2012
2014年09月10日 00:26:34
4楼
本人理解这个公式没有问题,熔断器不同于断路器的瞬时脱扣要满足2~2.5倍的起动电流,可查看配电手册第十二章P666。
回复
gemingjiebanren
2014年09月10日 06:44:10
5楼
公式绝对没错
回复
kjf64087968
2014年09月10日 08:37:45
6楼
这个公式应该没问题。
看看以前老的设计手册:熔体电流> 尖峰电流/a, a 查表取得,一般轻载、重载及熔断器型号及电流范围不同a 值在2~4之间,即:熔体电流小于尖峰电流。
回复
tankhunt
2014年09月10日 08:37:47
7楼
肯定没有问题,按钢参下尖峰电流的算法(29-8)式,结果也是63A以下
回复
hyh0723
2014年09月10日 10:04:44
8楼
感觉没错,应该是63A,我也是按手册做的
回复
冯胤清
2014年09月11日 13:35:25
9楼
没有错的!那个已经更正
回复
cwxcy2008
2014年09月12日 18:51:48
10楼
绝对正确