厨房排风的几点疑问
lxwklj
lxwklj Lv.9
2014年09月09日 17:55:10
来自于通风排烟
只看楼主

1.按照规范和技术措施,有以下理解不知道对不对 :1.1 如果选择65%做局部排风,35%做全面通风。1.2 知道中餐厨房的换气次数:40次;1.3 平时炉灶不用的时候平时排风>3次,正常工作时,排风>6次,事故排风>12次;那就是局部排风26次,全面通风14次》12次事故排风。以下是问题:1. 全面通风可以兼做事故排风??2. 全面通风机需要防爆型风机?3. 平时3次怎么实现?全面通风风机变频??

1.按照规范和技术措施,有以下理解不知道对不对 :
1.1 如果选择65%做局部排风,35%做全面通风。
1.2 知道中餐厨房的换气次数:40次;
1.3 平时炉灶不用的时候平时排风>3次,正常工作时,排风>6次,事故排风>12次;
那就是局部排风26次,全面通风14次》12次事故排风。


以下是问题:
1. 全面通风可以兼做事故排风??
2. 全面通风机需要防爆型风机?
3. 平时3次怎么实现?全面通风风机变频??
4. 那么补风风机是否也要变频?
免费打赏
mofgyc
2014年09月10日 09:11:02
2楼
全面通风可以兼做事故排风;如果做事故通风用的全面通风风机要求为防爆型;
回复
fenglian1973
2014年09月10日 14:19:57
3楼
可以做两台风机,炉灶不用时开一台。