自喷系统应在各配水管的末端设置排气阀,配水管的末端怎么理解,可在立管上设排气阀吗
自喷系统应在各配水管的末端设置排气阀,配水管的末端怎么理解,可在立管上设排气阀吗
2楼
就是连接喷淋支管的喷淋管道,通常喷淋管道是要有0.2%的坡度的(通常在水流指示器后面设置泄水管),也就是喷淋配水管的坡度是坡向水流指示器的,所以要在配水管末端设置一个自动排气阀(末端是最高点),不过配水管大多都没有坡度,所以都是在立管顶部设置一个排气阀,消防部门也都可以通过的。
回复
3楼
可参见《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084—2001)第4.2.9 条条文说明:新增条文。规定了系统中包括的组件和必要的配件。
。。。。。。
3 设置排气阀,是为了使系统的管道充水时不存留空气。设置泄水阀。是为了便于检修。排气阀设在其负责区段管道的最高点,泄水阀设在其负责区段管道的最低点。
。。。。。。
回复
4楼
huangzhimin 发表于 2014-9-11 14:39 可参见《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084—2001)第4.2.9 条条文说明:新增条文。规定了 …根据《自动喷水灭火系统设计规范》第4.2.9条第3款,自动喷水灭火系统应在各配水管的末端设置排气阀。是否每一层每个防火分区的配水管末端都应该设置。
回复
5楼
glx117 发表于 2014-9-11 14:41 根据《自动喷水灭火系统设计规范》第4.2.9条第3款,自动喷水灭火系统应在各配水管的末端设置排气阀。是否 …排气阀设在其负责区段管道的最高点,
回复
6楼
huangzhimin 发表于 2014-9-11 14:46 排气阀设在其负责区段管道的最高点,其负责区段管道,请问这个应该怎么理解呢
回复
7楼
设置在立管的末端,立管就是配水管。
回复
8楼
云飘飘 发表于 2014-9-12 05:58 设置在立管的末端,立管就是配水管。但审图的坚持说要设在配水管的末端,本来我配水管是坡向试水阀的,试水阀兼做泄水阀,这样立管的末端应该就是最高点,但他坚持泄水阀和试水阀分开,这样配水管就坡向泄水阀,我把泄水阀设在水流指示器之后,每层最不利点喷头处就是最高点,但我需要在每层的最不利点喷头所连接的配水管末端都设排气阀吗
回复
9楼
个人理解:负责区段管道即为无分枝配水管段,不过这样一来,就要注意设计时配水管尽量少分枝;还有就是如果系统比较大,适当增加排气阀;再就是审图的相对灵活。呵呵
回复