TT系统中,消防负荷等重要负荷的接地保护是不是都要用带漏电流的断路器保护,譬如消防电梯,消防泵,喷淋泵?漏电流是30MA还是100MA?
TT系统中,消防负荷等重要负荷的接地保护是不是都要用带漏电流的断路器保护,譬如消防电梯,消防泵,喷淋泵?漏电流是30MA还是100MA?
2楼
30mA,漏电作用于报警
回复
3楼
楼主提到的都是固定设备,TT系统中漏电脱扣的设置是为了提高接地故障保护的灵敏度,整定电流可以大于30mA,根据公式IR<50V,I为接地故障电流,R为接地电阻(故障回路电阻),所以当电阻为40欧姆时,整定电流可以为1A。
回复
4楼
建议100mA,只报警不脱扣,
看施耐德样本上塑壳开关可配绝缘监测模块(VigiM),不知道是不是这个目的?
回复
5楼
TT系统如果是供电给固定设备,则笼统要求保护装置5秒内必须完成保护动作;若供电给手握或移动式设备,允许动作时间则跟预期接触电压(U)有关,例如,U=50V时,T<=5秒;U=75V时,T<=0.6秒;U=220V时,T<=0.17秒等。
凡是能在规定时间内完成保护动作的动作电流,都是许可的。作为电动机保护的RCD,我同意小和尚的意见,倾向于取较大值(否则容易误动作)
回复
6楼
消防电梯需要设置带漏电流的断路器吗?
我以前做的时候其他消防泵喷淋泵都带了,但消防电梯没带,审图也没有提出来,现在回过来想想,当初为什么消防电梯没带漏电流,想不明白