水池类构筑物在满水试验时预留孔洞及预埋管当如何封堵
nbgyhj
nbgyhj Lv.12
2014年09月09日 09:01:51
只看楼主

如上,不知各位大神在做满水试验时,这么多孔洞是如何进行封堵的,请大家多多发表建议与施工方法。

如上,不知各位大神在做满水试验时,这么多孔洞是如何进行封堵的,
请大家多多发表建议与施工方法。
免费打赏
飞啊飞啊
2014年09月11日 07:23:03
2楼
本帖最后由 bushiyinweijimo 于 2014-9-11 09:07 编辑

一是用钢板焊接,实验完毕拆除;

二是直接上法兰短接,然后盲板堵死,预埋管都是要安装阀门的,直接弄了算了。
回复
nbgyhj
2014年09月11日 08:26:12
3楼
bushiyinweijimo 发表于 2014-9-11 07:23 一是用钢板焊接,实验完毕拆除;而是直接上法兰短接,然后盲板堵死,预埋管都是要安装阀门的,直接弄了 …谢谢相告,直接装阀门比较好,那么预留的孔洞,你们是如何处理的呢
回复
飞啊飞啊
2014年09月11日 09:08:12
4楼
我们是安装工程,土建找到了我,就安排人去弄,配合一下未尝不可。反正早晚要安装。
回复
liangjian216
2014年11月28日 09:41:35
5楼
预留的直接把管道安装好,再用水泥堵实,
至于管道上个阀门。
回复
tumuzaixian17951
2015年06月24日 16:42:17
6楼
都说的是什么吗
水泥+油麻搅一起活匀 用细小的簪子使劲往里塞 直到塞实为止 如果允许最外面再用水不漏封堵一遍 做完最少24小时内不要沾水 之后就ok了 墙倒搭了池子都不会漏~~:victory: