负载为一电机,试车的时候由于负载问题导致电机堵转,此时现场操作箱无法分闸,高压柜上也无法分闸,最后把进线停掉才完事,什么原因大家随便说说
负载为一电机,试车的时候由于负载问题导致电机堵转,此时现场操作箱无法分闸,高压柜上也无法分闸,最后把进线停掉才完事,什么原因大家随便说说
2楼
查查分闸回路通不通
回复
3楼
再怎么分析也要看你原来的图纸啊
回复
4楼
除了控制回路失灵外,就是断路器的操动机构失灵了!
“最后把进线拉掉的措施”不妥当。在开关柜上用分闸按钮不能停掉时,应首先在高压开关柜断路器的操动机构上,手动将分闸。这是最便捷的、迅速的。如图中的3为分闸线圈铁芯。操作分闸时,在该铁芯下部用手向上猛推铁芯向上即可。如还不能跳闸,那就只好断掉进线电源了。
回复
5楼
新安装的设备?不用做实验就投产哪怕是旧设备也要做实验
回复
6楼
zongch1939 发表于 2014-9-6 09:54 除了控制回路失灵外,就是断路器的操动机构失灵了!“最后把进线拉掉的措施”不妥当。在开关柜上用分闸按 …运行人员水平有限而且还的开门,麻烦
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-6 15:57 编辑
二次电源断掉了?
没有二次控制电源后,高压开关柜 断路器上也可以手动分闸啊?
为什么要分进线,是操作时慌乱了吧?
回复
8楼
哦 二次失去电也会造成此现象
运行工都是年轻人 当时肯定慌乱
现场当时情况是一次负荷过大
回复
9楼
手动分闸需要把中门打开,中门上有螺丝固定,直接断进线开关速度快一些,但停电范围太大,各有不同吧,
回复
10楼
开关拒动的原因有多种:控制电源不正常、控制回路故障、机械机构故障等等还有就是电机的保护问题堵转保护是否可靠等
回复
11楼
堵转的时候哪个敢去手动分高压柜的断路器?除非领导答应分完让我当主管,试过车的都知道,高压配电室呆着跟地狱差不多
回复