本帖最后由 低碳达人刘远辉 于 2014-9-5 15:02 编辑 1.引言 风冷冷(热)水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质,采用电驱动制冷和制热,作为冷热兼用型的一体化设备,可实现全年性气候运行的一种机型。它是一种能够提供冷热源的独立完整机组。由于我国幅员辽阔,地形复杂,不同地区气象参数差别很大,所以,风冷模块式冷热水机组适用于既无供热锅炉;又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程。模块化风冷冷热水机组,该系统末端形式与传统大型中央空调末端相同,主机是由可以独立控制的模块化机组组成,主机之间可自由组合,方便空调系统装机容量的调节,具有主机安装方便,运行经济节能的优点。是传统大型中央空调的早期替代产品。
1.引言
风冷冷(热)水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质,采用电驱动制冷和制热,作为冷热兼用型的一体化设备,可实现全年性气候运行的一种机型。2.风冷冷(热)水机组适用范围:
①、广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统。
②、能够满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、制药、电力、机械等行业的工艺性空调系统的不同使用要求。
③、风冷热泵机组的供冷与供热效果与环境温度有着密切的关系。热泵机组冬季的制热量取之于室外空气,当冬季外界环境温度很低时(低于
-7℃),机组从室外空气获取的热量有限,环境温度越低,主机的效率也越低,机组的获取热量的效率越低,供暖量越小;因此机组一般适宜于冬季环境温度高于
-10℃的地区使用,在低于
-10℃时使用时,需配备辅助加热器才能满足低于
-10℃的地区冬季的供热量大的要求。
④、产品广泛适用于要求全年性空调而冬季负荷不大的华东、华南、西南地区及一些水源缺乏区域。在冬季气温在
-10℃以上且无锅炉或其它供热条件的地区尤为适用。所以在温、湿相宜的江南地区正好适用。
3.特点及优势
①、可在制冷季节向空调系统提供冷水,在采暖季节向空调系统提供热水,是理想的空调冷热源。
②、由于采用风冷模块式,可省去传统空调系统中一般都需要的冷却水系统,即不需要设计安装冷却塔、冷却水泵及相关管道,系统设计简单,施工方便,安装快捷,避免了水质过差的地区所造成的冷凝器结垢、水管堵塞等现象,同时还节约了水资源。
③、机组可放置于屋顶、阳台、庭院及其它适合的露天位置,不必专门建造冷冻机房,可为投资者节约宝贵的建筑空间。
④、机组为模块化结构,可灵活组合,形成不同的机组容量,满足用户不同的需要;
⑤、因为机组制冷制热均使用电力这一清洁的能源,制热时的热量直接取之于室外空气,可节省能量,避免了由于燃煤、燃油与燃气所带来的排放污染等问题,也无冷却塔的噪音和飞水污染,是典型的“环境友好”产品。
⑥、冬季供热节电,采用风冷冷热水机组冬季供热比用电直接供热要大大节省用电能耗。
⑦、风冷热泵型机组一般称为
“
热泵型风冷冷
(
热
)
水机组
”
或
“
风冷热泵机组
”
,其机组集制冷、制热功能于一体,即可供冷,又可供热,能实现夏季降温,冬季采暖,一机多用。因此,风冷热泵机组通常是既无供热锅炉、又无供热热网或其它稳定可靠热源,却又要求全年进行空气调节的暖通工程设计中优先选用的方案。
⑧、风冷冷
(
热
)
水机组(单冷型、热泵型)可与风机盘管或柜式空气处理机、吊顶式空气处理机、组合式空气处理机以及新风机组一起组成集中式或半集中式空气调节系统,具有风机盘管系统的诸多优点,具有布置灵活、外形美观、节省建筑空间、调节方便,可以单独停、开而不影响其它房间,运行噪声低等特点。
⑨、风冷式冷(热)水机组比水冷式冷水机组一次性投资要稍高,但是全年运转费用要求要低于水冷式冷水机组,是目前冷(热)水空调设备产品中保养、维修最经济、简单的机种。
由于上述优点,近些年来,风冷模块式冷热水机组在宾馆、医院、写字楼、商场、中高档住宅等各类场所都得到了广泛的应用,并且随着城市能源结构的改变,电力供应的日趋充沛,风冷模块式冷热水机组的市场占有率正日趋增长。
4.应用实例
①.工程概况:本项目重庆学府医院是一所经南岸区卫生局批准新建的二级乙等综合性医院,位于南岸五公里公交站学府大道22号,重庆医科大学附属第二医院受托负责全面医疗及行政管理。建筑面积7800平方米,经过外多家著名空调企业的激烈竞争及业主投资方的严格评选,凭借着芬尼克兹(PHNIX)风冷冷热水中央空调独特的技术创新与产品优势,甲方最终确立本项目中央空调工程采用芬尼克兹(PHNIX)风冷冷热水中央空调机组。
②.应用说明:经负荷计算,现选用PHNIX(芬尼克兹)风冷冷热水商用中央空调超级模块系列,型号为PASRW250S-U 10台做为本工程的冷热源。机组全部放置在建筑物顶层并联安装。为了更好的降低运行成本,将整个区域的空调末端采用卧式暗装风机盘管,来承担各房间的空调冷、热负荷。气流组织形式为风机盘管侧送风上回风的方式。本酒店中央空调的水系统为二管制机械循环方式,水管路为同程式布置,管材采用镀锌钢管;冷凝水管采用PVC管;冷冻水管和冷凝水管均采用B1级橡塑材料保温。
本工程经方案设计和工程施工、调试运行,现以投入使用。空调主机由投入运行到现在效果比较理想,甲方十分满意。