地下一层ktv 排烟如何考虑
yitai001
yitai001 Lv.3
2014年09月05日 13:42:32
来自于通风排烟
只看楼主

9.1.3 下列场所应设置排烟设施:5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所; 现做一个地下一层ktv项目,是每个包房,走道都得设置排烟呢?还是超过50平方的包房设置排烟呢?需要消防补风吗?有做个地下一层的不?关键消防局提过些什么意见?对这个规范如何理解得

9.1.3
下列场所应设置排烟设施:
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的
歌舞娱乐放映游艺场所;

现做一个地下一层ktv项目,是每个包房,走道都得设置排烟呢?还是超过50平方的包房设置排烟呢?需要消防补风吗?
有做个地下一层的不?关键消防局提过些什么意见?对这个规范如何理解得
免费打赏
nbhzzb
2015年01月19日 16:48:51
12楼
给你个正解吧。首先地下一层KTV肯定要排烟。但是各地消防支队对于如何做各有自己的办法。要求高的,不管包间面积多小,通通做排烟口。普遍的做法是,大于50m2的一定要做,小于50m2的宜做,内走道一定要做!不管内走道多长!而且内走道的排烟面积还要加上小于50m2且没有排烟口的房间。
回复
qinabochenhong
2015年03月04日 09:25:11
13楼

没做过KTV,受教了
回复
mandehling
2015年03月06日 17:45:10
14楼
终于看完了,写的不错
回复