建筑节能设计计算书
lmf200404@co163
2007年10月12日 12:57:09
只看楼主

建筑节能设计计算书 根据<<公共建筑节能设计标准>>GB50189-2005要求,现对办公楼热工计算如下: 一、 体形系数: 1. 建筑外表面积A=1681.8M2 2. 建筑总体积V=5124.5M3 3. 体型系数=A/V=0.33 二、建筑遮阳: 南向窗采用双层5+12+5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.38;东西向窗采用单层5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.66;北向窗采用双层5+6+5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.46

建筑节能设计计算书
根据<<公共建筑节能设计标准>>GB50189-2005要求,现对办公楼热工计算如下:
一、 体形系数:
1. 建筑外表面积A=1681.8M2
2. 建筑总体积V=5124.5M3
3. 体型系数=A/V=0.33
二、建筑遮阳:
南向窗采用双层5+12+5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.38;东西向窗采用单层5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.66;北向窗采用双层5+6+5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.46
三、屋面:
平面屋面:
构造做法:40厚C20细石混凝土内配ф4@150双向钢筋
λ=1.51W/(M.K); ρ= 2300kg/m3;S=15.31W/(M2.K)
30厚挤塑聚苯板保温层
λ=0.03W/(M.K); ρ= 30kg/m3;S=0.32W/(M2.K)
4厚复合丙纶卷材一道
λ=0.17W/(M.K); ρ= 600kg/m3;S=3.33W/(M2.K)
20厚1:3水泥砂浆找平
λ=0.93W/(M.K); ρ= 1800kg/m3;S=11.37W/(M2.K)
4厚复合丙纶卷材一道
λ=0.17W/(M.K); ρ= 600kg/m3;S=3.33W/(M2.K)
2厚1:3水泥砂浆找平
λ=0.93W/(M.K); ρ= 1800kg/m3;S=11.37W/(M2.K)
水泥珍珠岩找坡(最薄30厚)
λ=0.26W/(M.K); ρ= 800kg/m3;S=4.37W/(M2.K)
110厚现浇钢筋混凝土屋面板
λ=1.74W/(M.K); ρ= 2500kg/m3;S=17.2W/(M2.K)
R=Σ′R0+Ri+Re

0.11 0.03 0.02 0.004 0.03 0.04
= ── + ── + ──X2 + ── X2+ ── + ── + 0.11 + 0.04
1.74 0.26 0.93 0.17 0.03 1.51
(钢筋砼)(珍珠岩)(水泥砂浆)(水泥砂浆)(聚塑板)(钢筋砼)(内墙换热阻)(外墙换热阻)

=0.063+0.115+0.043+0.057+1+0.026+0.11+0.04=1.454
K=1/R=1/1.454=0.69<0.7
四、墙体:
东、西、南、北墙:构造做法(由内至外):
20厚水泥石灰砂浆
λ=0.87W/(M.K); S=10.75W/(M2.K)
240厚多孔粘土砖
λ=0.58W/(M.K); S=7.92W/(M2.K)
30厚胶粉聚苯砂浆
λ=0.059W/(M.K); S=0.964W/(M2.K)
10厚聚合物抗裂砂浆λ=1.3W/(M.K);
R=Σ′R0+Ri+Re

0.02 0.24 0.03 0.01
= ── + ── + ── + ── + 0.11 + 0.04
0.87 0.58 0.059 1.3
(混合砂浆)(粘土砖)(保温砂浆)(防裂砂浆) (内墙换热阻)(外墙换热阻)

= 0.02+0.41+0.51+0.008+0.11+0.04=1.1
传热系数K=1/R=1/1.1=0.91<1
五、门窗:
所有窗为断热桥塑钢单框玻璃窗,外窗气密性等级为三级。根据民用建筑热工设计范GB50176-93;
南窗墙比为(3.6X2.2)/(4X3.6)=0.55<0.7;南向窗采用双层5+12+5mm遮光LOW-E玻璃K=2.2<2.2;SC=0.38<0.4;
东西窗墙比为0.058<0.2;东西向窗采用单层5mm遮光LOW-E玻璃K=4.2<4.7;SC=0.66;
北窗墙比为0.275<0.3北向窗采用双层5+6+5mm遮光LOW-E玻璃K=2.7<3.6;SC=0.46<0.55。
六、地面 地面构造做法:
60厚C20细石混凝土
撒绿豆砂一层粘牢
刷冷底子油一道,厚2.0mm以上热沥表二道
60厚挤塑聚苯板保温层
60厚C15混凝土
100厚碎石夯实
R=Σ′R0+Ri+Re

0.12 0.06 0.002
= ── + ── + ── =2.1>1.2
1.51 0.03 0.17
七、外挑楼板 构造做法
20厚1:3水泥砂浆找平
110厚现浇钢筋混凝土板
30厚挤塑聚苯板保温层
20厚1:3水泥砂浆找平
R=Σ′R0+Ri+Re

0.11 0.03 0.02 0.02
= ── + ── + ── + ── + 0.11 + 0.04
1.74 0.033 0.93 0.93
=1.246
K=1/R=1/1.246=0.8<1
免费打赏
zzmt
2008年10月08日 22:48:06
12楼
我看好像您算的不对,在求出传热系数时好像不仅仅是热阻的倒数
回复
sun1998712
2008年10月09日 10:44:36
13楼
你最好是用一个表格把各项指标列出 你好像还缺少维护结构耗热量计算
回复
yuwentengmaple
2008年10月09日 16:55:04
14楼
LZ我先拿去借鉴了啊
回复
nice8337
2008年10月10日 22:05:37
15楼
恩,不错不错,还很全,真好现在需要,下下来后作参考。感激不尽阿!赫赫.......
回复
jswjsw110
2009年02月20日 16:08:53
16楼
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
yuping021
2009年11月02日 18:17:31
17楼
行不行啊?
我现在可是真的需要啊
回复

相关推荐

APP内打开