6.0.1??居住建筑采暖、空调方式及其设备的选择,应根据当地能源情况,经技术经济分析,及用户对设备运行费用的承担能力综合考虑确定。 条文: 夏热冬冷地区冬季湿冷夏季酷热,随着经济发展,人民生活水平的不断提高,对采暖、空调的需求逐年上升。对于居住建筑选择设计集中采暖、空调系统方式,还是分户采暖、空调方式,应根据当地能源、环保等因素,通过仔细的技术经济分析来确定。同时,该地区的居民采暖空调所需设备及运行费用全部由居民自行支付,因此,还应考虑用户对设备及运行费用的承担能力。对于一些特殊的居住建筑,如幼儿园、养老院等,可根据具体情况设置集中采暖、空调设施。
6.0.1??居住建筑采暖、空调方式及其设备的选择,应根据当地能源情况,经技术经济分析,及用户对设备运行费用的承担能力综合考虑确定。
条文:
6.0.2??当居住建筑采用集中采暖、空调系统时,必须设置分室(户)温度调节、控制装置及分户热(冷)量计量或分摊设施。
????合理利用能源、提高能源利用率、节约能源是我国的基本国策。用高品位的电能直接用于转换为低品位的热能进行采暖,热效率低,运行费用高,是不合适的。近些年来由于采暖用电所占比例逐年上升,致使一些省市冬季尖峰负荷也迅速增长,电网运行困难,出现冬季电力紧缺。盲目推广没有蓄热装置的电锅炉,直接电热采暖,将进一步恶化电力负荷特性,影响民众日常用电。因此,应严格限制设计直接电热进行集中采暖的方式。
????当然,作为居住建筑来说,本标准并不限制居住者自行、分散地选择直接电热采暖的方式。
6.0.4??居住建筑进行夏季空调、冬季采暖,宜采用下列方式:
????1??电驱动的热泵型空调器(机组);
????2??燃气、蒸汽或热水驱动的吸收式冷(热)水机组;
????3??低温地板辐射采暖方式;
????4??燃气(油、其他燃料)的采暖炉采暖等。
6.0.5??当设计采用户式燃气采暖热水炉作为采暖热源时,其热效率应达到国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB?20665-2006中的第2级。
条文:
本条为强制性条文。
????当以燃气为能源提供采暖热源时,可以直接向房间送热风,或经由风管系统送入;也可以产生热水,通过散热器、风机盘管进行采暖,或通过地下埋管进行低温地板辐射采暖。所应用的燃气机组的热效率应符合现行有关标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB?20665-2006中的第2级。为了方便应用,表1列出了能效等级值。
类型 |
热负荷 |
最低热效率值η(%) | ||||
能效等级 | ||||||
1级 |
2级 | 3级 | ||||
热水器 | 额定热负荷 |
96 |
88 |
84 |
||
≤50%额定热负荷 |
94 |
84 |
- | |||
采暖炉 (单采暖) |
额定热负荷 |
94 |
88 |
84 |
||
≤50%额定热负荷 |
92 |
85 |
- |
|||
热采暖炉 (两用型) |
供暖 | 额定热负荷 |
94 |
88 |
84 |
|
≤50%额定热负荷 |
92 |
84 |
- |
|||
热水 |
额定热负荷 |
96 |
88 |
84 |
||
≤50%额定热负荷 |
94 |
84 |
- |
注:本表引自《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB?20665-2006。
6.0.6??当设计采用电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组,或采用名义制冷量大于7100W的电机驱动压缩机单元式空气调节机,或采用蒸气、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组作为住宅小区或整栋楼的冷热源机组时,所选用机组的能效比(性能系数)应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB?50189中的规定值;当设计采用多联式空调(热泵)机组作为户式集中空调(采暖)机组时,所选用机组的制冷综合性能系数(1PLV(C))不应低于国家标准《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB?21454-2008中规定的第3级。
6.0.7??当选择土壤源热泵系统、浅层地下水源热泵系统、地表水(淡水、海水)源热泵系统、污水水源热泵系统作为居住区或户用空调的冷热源时,严禁破坏、污染地下资源。
6.0.8??当采用分散式房间空调器进行空调和(或)采暖时,宜选择符合国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB?12021.3和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB?21455中规定的节能型产品(即能效等级2级)。
6.0.9??当技术经济合理时,应鼓励居住建筑中采用太阳能,地热能等可再生能源,以及在居住建筑小区采用热、电、冷联产技术。
条文:
中华人民共和国国务院于2008年8月1日发布、10月1日实施的《民用建筑节能条例》第四条指出:“国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源”。所以在有条件时应鼓励采用。
????关于《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出的十大节能重点工程中,提出“发展采用热电联产和热电冷联产,将分散式供热小锅炉改造为集中供热”。
6.0.10??居住建筑通风设计应处理好室内气流组织、提高通风效率。厨房、卫生间应安装局部机械排风装置。对采用采暖、空调设备的居住建筑,宜采用带热回收的机械换气装置。