PKPM整理修订 工业节能标准组针对常见问题进行了答复,中国建筑科学研究院有限公司、北京构力科技有限公司(PKPM)协办了宣贯会,并对标准组的解答进行了汇总,帮助设计师解答工业节能设计过程中的疑难问题。具体如下:
工业节能标准组针对常见问题进行了答复,中国建筑科学研究院有限公司、北京构力科技有限公司(PKPM)协办了宣贯会,并对标准组的解答进行了汇总,帮助设计师解答工业节能设计过程中的疑难问题。具体如下:
严寒和寒冷地区,I类工业建筑,建筑面积<300㎡,体形系数是否有要求?(4.1.10)
严寒和寒冷地区,I类工业建筑,体形系数超限,是否可以进行权衡?
答:不可,需修改建筑方案。因权衡判断要求参照建筑的形状、大小等特点应与设计建筑完全一致,而参考建筑体形系数应满足标准要求。
答:如果是透明外门,需按照外窗计算。非透明外门不需要。
工业建筑墙体,有两部分组成,下部是砌筑墙体,上部是彩钢板,如何定义墙体材料?
答:采用等效墙体的概念简化处理,即K等效=(k砌筑*A砌筑+k彩钢*A彩钢)/(A1+A2)
工业建筑屋面,有两部分组成,钢筋混凝土屋面及彩钢板屋面,厂房内部空间贯通,如何定义屋面材料?
工业建筑大量存在严寒及寒冷地区冬季不采暖但夏季需要设计空调的情况:例如工厂内大量存在的变电所、配电间——冬季不但不需要采暖还需要通风散热,夏季空调降温。如果节能设计还是按照规范要求的严寒地区采暖标准进行,会造成极大的浪费,是否可参照夏热冬暖的标准进行节能设计?
答:若冬季需要大量通风散热的工业建筑应属于II类建筑,建议参考II类建筑标准要求执行。
工业建筑存在大量局部采暖空调的情况,例如两层的变电所,一层为电缆夹层不设置采暖和空调,二层为配电间夏季设置空调。这类情况在节能计算时如何处理?
答: 可通过权衡判断来进行节能计算,对于空调房间区域部分,参考建筑按照权衡判断的要求进行设置,对于非采暖非空调房间区域的边界条件设置,参考建筑同设计建筑。
建筑体形系数的设定问题,规范内将体形系数分为三类,S≤0.1,0.1<S≤0.15,S>0.15,工作实践中没有碰到过S<0.15的情况,导致节能设计只能按照最严格的要求。
答:从调研的工业建筑案例里,小于0.1的案例有很多。对于特殊行业对应的工业厂房,如果存在这一情况,编制组需要单独讨论一下,事实上也可按照前述局部采暖的权衡判断的方式进行优化,避免过度投资。
对室内环境没有要求的厂房和仓库,未作采暖空调,没有能耗,是否属于II类工业建筑?是否要进行建筑围护结构节能计算?是否需要权衡计算?
答:围护结构节能计算的目的是在满足室内环境要求的前提下,减少供暖、空调或通风能耗。如果室内环境没有要求且不产生能耗,那么就不需要进行围护结构节能计算和权衡计算。
严寒地区化工厂内的一个无采暖、无空调、无通风的仓库属于工业建筑节能规范中的一类还是二类?里面存放管件、阀门、劳保用品等。
答:同上。一类及二类工业建筑的划分时为了节能设计儿进行的分类。
II类工业建筑,除严寒和寒冷地区,没有传热系数推荐值,是否说明不做要求?
答:二类工业建筑围护结构传热系数推荐值主要从冬季保温角度考虑(并充分利用室内余热),兼顾夏季隔热。因此,没有给出夏热冬冷地区、夏热冬暖地区及温和地区的传热系数推荐值。但条文4.3.10、4.3.11给出了夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区的隔热、遮阳要求。
II类工业建筑,根据余热强度和换气次数得出的传热系数推荐值,是否应根据此推荐值进行节能设计?
答:非强制性条文,要求“宜采用”推荐值规定,即“在条件许可时首先应该这样做”。当实际通风换气次数和表中计算条件存在较大差异时,需进行权衡判断。
对于寒冷地区,II类工业建筑,夏季换气次数和冬季换气次数不同,应该怎样考虑传热系数推荐值?
答:二类工业建筑围护结构主要从冬季保温角度考虑,故应取冬季换气次数。
对于II类工业建筑,通风换气次数n=1或者2,如果n=0.5或者其他,应该怎样换算传热系数推荐值?
答:通风换气次数对围护结构传热系数推荐值的影响:在同一气候区,换气次数越小,围护结构传热系数的推荐值越大;当通风换气次数和表中给定的换气次数存在较大差异时,可进行性能化计算(权衡计算)。
II类工业建筑,是否对体形系数不做要求?比如热电主厂房,体形系数大,厂房内有锅炉、汽机等发热设备,属于强热源。但也有主控室、工程师办公室等人员集中的空调房间,需按照I类还是II类来进行节能计算?
答:二类工业建筑对体形系数不做要求,对于散热量较大的厂房,在工艺条件允许的情况下,应尽量增大体形系数,增加围护结构散热。围护结构节能设计师针对外围护结构,主控制等在厂房内,可不考虑围护结构节能计算。整体厂房按二类工业建筑进行节能计算。
工业建筑中有办公室、值班室,是按照民用建筑还是工业建筑进行节能计算?
答:如果办公室、值班室是单栋建筑,按民用建筑;如果办公室、值班室在厂房内部,可不考虑围护结构节能计算;单栋建筑一部分做民用建筑用途,一部分做工业建筑用途。如果该栋建筑的主要用途是工业生产,民用建筑用途是为工业生产服务,那么应按照工业建筑进行节能计算,否则就按照民用建筑。
答:按《建筑设计防火规范》中的要求。