只看楼主

建筑节能设计计算书 根据<<公共建筑节能设计标准>>GB50189-2005要求,现对办公楼热工计算如下: 一、 体形系数: 1. 建筑外表面积A=1681.8M2 2. 建筑总体积V=5124.5M3 3. 体型系数=A/V=0.33 二、建筑遮阳: 南向窗采用双层5+12+5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.38;东西向窗采用单层5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.66;北向窗采用双层5+6+5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.46

建筑节能设计计算书
根据<<公共建筑节能设计标准>>GB50189-2005要求,现对办公楼热工计算如下:
一、 体形系数:
1. 建筑外表面积A=1681.8M2
2. 建筑总体积V=5124.5M3
3. 体型系数=A/V=0.33
二、建筑遮阳:
南向窗采用双层5+12+5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.38;东西向窗采用单层5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.66;北向窗采用双层5+6+5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.46
三、屋面:
平面屋面:
构造做法:40厚C20细石混凝土内配ф4@150双向钢筋
λ=1.51W/(M.K); ρ= 2300kg/m3;S=15.31W/(M2.K)
30厚挤塑聚苯板保温层
λ=0.03W/(M.K); ρ= 30kg/m3;S=0.32W/(M2.K)
4厚复合丙纶卷材一道
λ=0.17W/(M.K); ρ= 600kg/m3;S=3.33W/(M2.K)
20厚1:3水泥砂浆找平
λ=0.93W/(M.K); ρ= 1800kg/m3;S=11.37W/(M2.K)
4厚复合丙纶卷材一道
λ=0.17W/(M.K); ρ= 600kg/m3;S=3.33W/(M2.K)
2厚1:3水泥砂浆找平
λ=0.93W/(M.K); ρ= 1800kg/m3;S=11.37W/(M2.K)
水泥珍珠岩找坡(最薄30厚)
λ=0.26W/(M.K); ρ= 800kg/m3;S=4.37W/(M2.K)
110厚现浇钢筋混凝土屋面板
λ=1.74W/(M.K); ρ= 2500kg/m3;S=17.2W/(M2.K)
R=Σ′R0+Ri+Re

0.11 0.03 0.02 0.004 0.03 0.04
= ── + ── + ──X2 + ── X2+ ── + ── + 0.11 + 0.04
1.74 0.26 0.93 0.17 0.03 1.51
(钢筋砼)(珍珠岩)(水泥砂浆)(水泥砂浆)(聚塑板)(钢筋砼)(内墙换热阻)(外墙换热阻)

=0.063+0.115+0.043+0.057+1+0.026+0.11+0.04=1.454
K=1/R=1/1.454=0.69<0.7
四、墙体:
东、西、南、北墙:构造做法(由内至外):
20厚水泥石灰砂浆
λ=0.87W/(M.K); S=10.75W/(M2.K)
240厚多孔粘土砖
λ=0.58W/(M.K); S=7.92W/(M2.K)
30厚胶粉聚苯砂浆
λ=0.059W/(M.K); S=0.964W/(M2.K)
10厚聚合物抗裂砂浆λ=1.3W/(M.K);
R=Σ′R0+Ri+Re

0.02 0.24 0.03 0.01
= ── + ── + ── + ── + 0.11 + 0.04
0.87 0.58 0.059 1.3
(混合砂浆)(粘土砖)(保温砂浆)(防裂砂浆) (内墙换热阻)(外墙换热阻)

= 0.02+0.41+0.51+0.008+0.11+0.04=1.1
传热系数K=1/R=1/1.1=0.91<1
五、门窗:
所有窗为断热桥塑钢单框玻璃窗,外窗气密性等级为三级。根据民用建筑热工设计范GB50176-93;
南窗墙比为(3.6X2.2)/(4X3.6)=0.55<0.7;南向窗采用双层5+12+5mm遮光LOW-E玻璃K=2.2<2.2;SC=0.38<0.4;
东西窗墙比为0.058<0.2;东西向窗采用单层5mm遮光LOW-E玻璃K=4.2<4.7;SC=0.66;
北窗墙比为0.275<0.3北向窗采用双层5+6+5mm遮光LOW-E玻璃K=2.7<3.6;SC=0.46<0.55。
六、地面 地面构造做法:
60厚C20细石混凝土
撒绿豆砂一层粘牢
刷冷底子油一道,厚2.0mm以上热沥表二道
60厚挤塑聚苯板保温层
60厚C15混凝土
100厚碎石夯实
R=Σ′R0+Ri+Re

0.12 0.06 0.002
= ── + ── + ── =2.1>1.2
1.51 0.03 0.17
七、外挑楼板 构造做法
20厚1:3水泥砂浆找平
110厚现浇钢筋混凝土板
30厚挤塑聚苯板保温层
20厚1:3水泥砂浆找平
R=Σ′R0+Ri+Re

0.11 0.03 0.02 0.02
= ── + ── + ── + ── + 0.11 + 0.04
1.74 0.033 0.93 0.93
=1.246
K=1/R=1/1.246=0.8<1
liumilin000
2007年12月27日 09:23:42
2楼
也不知道你是哪个地区的节能设计?所以最好的标注一下,不要误导了初学者哦!呵呵
回复
huanhua007
2008年01月07日 11:04:16
3楼
各个地区都有他自己的保温材料和保温做法的!呵呵!
回复
430010
2008年01月29日 09:00:06
4楼
谢楼主
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
xgq6575700
2008年03月16日 09:50:50
5楼
为保护环境尽一份力,好!
回复
dmz_922
2008年03月17日 19:31:06
6楼
学习学习,多谢楼主
回复
liyong1111
2008年06月23日 09:47:53
7楼
不知道用天正软件做的建筑节能分析计算能否通得过,天正里面有没有专门的验证计算呢,好象地区数据`较少吧?
回复
lancejack
2008年06月25日 21:13:44
8楼
只要有耐心和一套完整的建筑图,节能计算其实很容易的:lol :lol
回复
tz200878
2008年07月08日 10:18:02
9楼
顶,好东东,学习中!!!
回复
shijugang
2008年08月12日 22:55:29
10楼
好东西,我顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
lyb180
2008年09月12日 14:35:12
11楼
不错的资料,学习一下
回复

相关推荐

APP内打开