本帖最后由 lw5420 于 2014-9-5 10:49 编辑 求大神指导,地下室顶板考虑停放20吨重的大货车,活荷载输入。等效均布荷载怎么算?错误的算法,求指正。3x3的板跨。轮压40KN,考虑1.2的动力荷载洗漱,轮压为40X1.2=48KN轮压着地面级按0.2x0.6考虑,上部无覆土。混凝土板厚180mm。q=48/(0.2X0.6)=400KN/m^2跨中局部荷载,简支双向板跨内最大弯矩:M=0.2528X400X0.2X0.6=12.13KN.m
本帖最后由 lw5420 于 2014-9-5 10:49 编辑
求大神指导,地下室顶板考虑停放20吨重的大货车,活荷载输入。等效均布荷载怎么算?
错误的算法,求指正。
3x3的板跨。轮压40KN,考虑1.2的动力荷载洗漱,轮压为40X1.2=48KN
轮压着地面级按0.2x0.6考虑,上部无覆土。混凝土板厚180mm。
q=48/(0.2X0.6)=400KN/m^2
跨中局部荷载,简支双向板跨内最大弯矩:M=0.2528X400X0.2X0.6=12.13KN.m
等效均布荷载,q=12.13/0.0368/3/3=36KN/m^2
这种计算和朱炳寅老总《汽车等效均布荷载的简化计算》中3——1),计算方法一样,朱总已说这种计算式不合理的。
求大神指点下,哪里错了,正确的应该怎么算。
2楼
这个 真不清楚
回复
3楼
等效均布面荷载为24KN/m2
回复
4楼
板跨多少?
回复
5楼
qwanghuazhang 发表于 2014-9-5 08:05 等效均布面荷载为24KN/m2大神,求指导,怎么算出来的……板跨是3*3的。
回复
6楼
lengqi2008 发表于 2014-9-5 09:19 板跨多少?3*3的板跨,求指导…
回复
7楼
朱总的文章,学习一下吧
回复
8楼
mooncakes163 发表于 2014-9-5 09:25 朱总的文章,学习一下吧我看过了。。。。3.汽车等效均布荷载的简化计算。1)….朱总最后结论是不合理2)提供了300KN级消防车的各种板跨的,等效均布荷载。。。。。。所以。我还是没懂,怎么算
回复
9楼
要考虑汽车的落地投影面积大小,轮压大小,板跨大小,
回复
10楼
lsmqhln 发表于 2014-9-5 09:36 要考虑汽车的落地投影面积大小,轮压大小,板跨大小,没有覆土,也要考虑落地投影面积?
回复
11楼
lw5420 发表于 2014-9-5 09:42 没有覆土,也要考虑落地投影面积?当然要考虑汽车的落地投影面积的大小,落地投影面积大,等效荷载会小些,落地投影面积小,等效荷载会大些,
回复