关于广厦施工图系统与图形方式文本中配筋信息不同的疑问
合抱之木
2014年09月04日 10:44:31
来自于广厦结构
只看楼主

一直不清楚这个,施工图系统中配筋信息和gssap结果中图形文本配筋信息 不一致。这不是个巧合

一直不清楚这个,施工图系统中配筋信息和gssap结果中图形文本配筋信息 不一致。这不是个巧合
合抱之木
2014年09月04日 10:45:43
2楼
用广厦的看过来
回复
广厦用户
2014年09月15日 09:20:31
3楼
图形方式里面的是原始数值,施工图里的好像是折减过后的 考虑过地震之类的
回复
qinweixu
2014年11月05日 17:05:26
4楼
受教了!!
回复
xiuxiyixiaba
2015年02月06日 14:43:27
5楼
hahahhahahhahahhahahah
回复
qq_1414722112841
2015年03月25日 17:02:56
6楼
我也出现过几回。计算书中的配筋率大于施工图。审图的时候着审出来了,幸好叫我去办公室问什么情况,没开强条。我会不会是软件升级的原因,升级后的软件去算以前的工程,打印新计算书,但是无法确定怎么回事。