昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀? ( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)
昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:
1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?
2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀?
( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)
53楼
支管泄水不好解决
回复
54楼
你这冷热水怎么反过来了
回复
55楼
必须上接,下接完全错误,
回复
56楼
ljch19900217 发表于 2014-9-5 21:01 说的有道理加防冻液有效果吗?加的什么防冻液求指教?
回复
57楼
下弯不利于排污啊 系统最高处有排气阀 风盘上也有排气阀
回复
58楼
说一下个人观点,如有不对,请各位指正。
1、支管一般上返进房间,有利于风机盘管排气,尤其是初次调试和冬夏季转换,要不然个别不出效果。
2、支管下返进房间,我也做过,不过不利于排水。支管中水无法排出,除了卸掉过滤器或金属软接。冬季的管道泄水防冻不能完全保证风盘不冻,因为风盘的水时吹不净的。
3、不用加排气阀。哪个房间不好就放哪个房间的气。
回复
59楼
看了很多回帖,也学到很多,来的吃,想说的都被说了N次,绝不是灌水,楼主别删~~~~呵呵
回复
60楼
咱家小灯泡 发表于 2014-9-12 09:53 虽然规范没有明确规定上翻还是下翻,但我们这边大部分都是上翻!1、制冷季结束后,如果不用风盘系统供热,下 …恩~正解。最主要的是,末端流速低,在下弯处迟早要脏堵的。只是时间问题,我们一般下弯处加过滤器~每年清一次。
回复
61楼
便于排气,盘管在干管下容易气堵。施工中除非空间限制迫不得已,一般不会下弯接
回复
62楼
风机盘管的进出水水平管段不宜过长,同时应考虑设有2‰~3‰的坡度。其坡向可分为两种情况:第一种情况是当风机盘管的进出水管标高比冷冻水(空调热水)主干管高时(图5--47),连接风机盘管的水平支管安装时,进水管应做逆坡、出水管做顺坡安装。系统内空气均从风机盘管的手动放风阀排除。
第二种情况是当供回水主干管高于风机盘管的进出水口时(图5---48)。在供回水主干管上可设自动排气阀进行系统排空,水平支管安装时,进水管做顺坡,出水(回水)做逆坡安装,风机盘管中的盘管换热器内的空气基本上可从主干管的排气阀排出。
回复