专业讨论:为啥监理说这样连接风机盘管供回水管不行?
滴血雄鹰
滴血雄鹰 Lv.14
2014年09月04日 09:33:50
来自于中央空调
只看楼主

昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀? ( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)

QQ图片20140904092607.jpg
QQ图片20140904093018.jpg

昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:


1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?
2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀?


( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)

QQ图片20140904092607.jpg


QQ图片20140904093018.jpg

免费打赏
fortunemin
2014年09月15日 10:27:15
43楼
这个问题好,看了很多回复,学习了
回复
奥克斯中央空调
2014年09月15日 11:01:06
44楼
这样安装相当于做了个存水弯,主要是考虑到系统排水的问题,如果冬天不用要放水,就排不干净,导致风机盘管积水最后导致盘管内铜管冻裂漏水,
回复
hty2012775
2014年09月15日 16:58:36
45楼
学习了,哪位大神要是能传个水暖空调百问电子版就太好了。呵呵。好人一生平安!
回复
碗里木有鱼丸
2014年09月16日 11:09:19
46楼
感谢分享,学习了!
回复
风晓得2018
2014年09月16日 15:44:42
47楼
sunnylee 发表于 2014-9-9 09:39 《给排水暖通空调百问》刘金言 编著学习了学习了学习了
回复
善国阿满
2014年10月21日 10:30:56
48楼
1.防止杂质2.利于排水
回复
益元
2014年10月21日 22:19:02
49楼
应该不是上下接的问题,是需要加软接吧,
回复
滴血雄鹰
2014年10月22日 08:23:45
50楼
yiyan124 发表于 2014-10-21 22:19 应该不是上下接的问题,是需要加软接吧,加软件干嘛。。。。这个地方不加软接
回复
defuyang
2014年10月22日 09:32:01
51楼
上接更好,排水方便,排气没有问题,不容易集气
回复
qinabochenhong
2014年10月22日 20:27:45
52楼

没有强制规定,只是上接确实排水方便些,便于冲洗