昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀? ( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)
昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:
1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?
2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀?
( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)
33楼
本帖最后由 咱家小灯泡 于 2014-9-12 09:55 编辑
虽然规范没有明确规定上翻还是下翻,但我们这边大部分都是上翻!1、制冷季结束后,如果不用风盘系统供热,下翻系统内的水可以便于放出,当然盘管内的水还是要吹;2、下翻有利于系统内的污物排出,你要相信就算施工过程中再文明,系统内总会有少量的泥沙、水锈等,这些污物有些是过滤器过不掉的,另外如果下翻,管道沉积物进入盘管过滤器的量就会大一些,增加物业维护工作量;3、盘管位置整体高于水平管,可以方便排气(利用盘管的排气阀),可以有效的防止汽堵的形成,水循环通畅。当然也有缺点,就是对装修的吊顶标高影响较大!
回复
34楼
上翻便于排气吧,风盘上都有排气阀,下翻的话,主管道上还得额外增加排气阀
回复
35楼
向下弯不好排气
回复
36楼
看了好多图,大部分都是上返的,下返的少见。上返有气可以从盘管处排出。
回复
37楼
学习了,8,9楼我觉得是正解。
回复
38楼
好资料,顶一下
回复
39楼
滴血雄鹰 发表于 2014-9-12 08:58 你这个阻力大小怎么得来的?管道介质流动过程中改变方向时的阻力。空调系统弯头越多阻力越大。
回复
40楼
gkc1976 发表于 2014-9-13 12:01 管道介质流动过程中改变方向时的阻力。空调系统弯头越多阻力越大。上接和下接不都有弯头么。。。。
回复
41楼
不错的资料,学习中!!!
回复
42楼
又长知识了 求多分享
回复