专业讨论:为啥监理说这样连接风机盘管供回水管不行?
滴血雄鹰
滴血雄鹰 Lv.14
2014年09月04日 09:33:50
来自于中央空调
只看楼主

昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀? ( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)

QQ图片20140904092607.jpg
QQ图片20140904093018.jpg

昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:


1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?
2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀?


( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)

QQ图片20140904092607.jpg


QQ图片20140904093018.jpg

免费打赏
宝贝佳林
2014年09月07日 09:40:38
23楼
mz1522387969 发表于 2014-9-5 10:26 只管应该比干管高,可以侧接上接,这个牵扯到了系统排水问题,如果在冬季你打压完后盘管水排不出去啊,会导 …冬季不用的系统,盘管里的水也是吹不净的,我的做法是冬季加入防冻液。以前有好几个项目判官和管道的水吹过了,换是有盘管冻裂的。
回复
xintanghenai
2014年09月07日 14:15:36
24楼
上接管:可防止焊渣进盘引起堵塞盘管进口可不装过滤器,减少了阻力,但排空需台台盘管排空麻烦;下接管刚好相反,具体要看工程情况,如果盘管数量大建议用下接能减少调试工作量。
回复
lukekd
2014年09月07日 23:03:33
25楼
我们以前做的风机盘管有条排气管,可以排气的,不知你有没有排气管;下接打压或者清洗时,排水时有水在下弯的地方,不知是不是这个原因
回复
半日浮云
2014年09月09日 09:19:27
26楼
风机盘管支管接管从主管上接主要原因有2个:
1.避免了系统停止状态下水垢的沉积在风盘内;
2.在商业建筑中,过道内的综合管综空间考虑;
至于楼主说的排气是可以从风机盘管上的排气阀解决的
回复
sunnylee
2014年09月09日 09:39:58
27楼
滴血雄鹰 发表于 2014-9-5 14:30 这资料是哪儿的?求给全部看看《给排水暖通空调百问》刘金言 编著
回复
zyw980549140
2014年09月09日 11:24:28
28楼
供回水管道与支管连接常规为上接管方式,可以避免管道窝气,但验收规范没有具体规定。
回复
dongbear
2014年09月11日 17:59:52
29楼
个人觉得主要是考虑换季时盘管排水的问题,水排不干净容易冻坏铜管
回复
gkc1976
2014年09月12日 06:59:20
30楼
同意8楼的意见,上接的回水可以说阻力肯定很小,下接阻力大。我建议上接改用45度弯头更利用系统运行减少阻力。
回复
gkc1976
2014年09月12日 07:00:25
31楼
本人就是监理嘿嘿
回复
滴血雄鹰
2014年09月12日 08:58:12
32楼
gkc1976 发表于 2014-9-12 06:59 同意8楼的意见,上接的回水可以说阻力肯定很小,下接阻力大。我建议上接改用45度弯头更利用系统运行减少阻力 …你这个阻力大小怎么得来的?