专业讨论:为啥监理说这样连接风机盘管供回水管不行?
滴血雄鹰
滴血雄鹰 Lv.14
2014年09月04日 09:33:50
来自于中央空调
只看楼主

昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀? ( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)

QQ图片20140904092607.jpg
QQ图片20140904093018.jpg

昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:


1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?
2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀?


( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)

QQ图片20140904092607.jpg


QQ图片20140904093018.jpg

免费打赏
滴血雄鹰
2014年09月05日 14:30:40
12楼
sunnylee 发表于 2014-9-5 11:17 并且要注意支管坡度不一样这资料是哪儿的?求给全部看看
回复
滴血雄鹰
2014年09月05日 14:32:58
13楼
宝贝佳林 发表于 2014-9-5 08:44 支管做好坡度,利用风机盘管上的排气阀手动排气。不用单独安装自动排气阀。谢谢清泉兄
回复
xiaofu4306
2014年09月05日 15:09:10
14楼
没有强制规范说一定要上接,但是比较老到的师傅还是会往上接的,能够有效防止焊渣、颗粒等进入盘管的铜管内造成堵塞。
回复
冷暖相惜
2014年09月05日 21:01:26
15楼
mz1522387969 发表于 2014-9-5 10:26 只管应该比干管高,可以侧接上接,这个牵扯到了系统排水问题,如果在冬季你打压完后盘管水排不出去啊,会导 …说的有道理
回复
zhouquan0926
2014年09月06日 01:34:20
16楼
滴血雄鹰 发表于 2014-9-5 14:30 这资料是哪儿的?求给全部看看同问
回复
david200901050
2014年09月06日 07:44:06
17楼
学习啦;谢谢分享
回复
ligeng23
2014年09月06日 08:52:04
18楼
管道的杂质不容易清洗,容易堵塞盘管,造成空调效果不好
回复
滴血雄鹰
2014年09月06日 09:06:58
19楼
ligeng23 发表于 2014-9-6 08:52 管道的杂质不容易清洗,容易堵塞盘管,造成空调效果不好那应该是上翻?要是风盘比水平主管低咋办?斜下接能否避免这个问题?
回复
疯来疯往
2014年09月06日 11:33:41
20楼
tomato_tianwai 发表于 2014-9-5 09:29 这样的监理,水平太差了,没有规范支持,就敢乱说施工这块不是每个人都能做的,里面有些规则。我也不行
回复
宝贝佳林
2014年09月07日 09:38:58
22楼
soki520 发表于 2014-9-5 10:00 我觉得这样接的话冷冻管管道里的颗粒物(比如焊渣,小石头)更容易进入风机盘管,容易堵塞风机盘管风机盘管进口有过滤器 杂质是不会进入到盘管内的。你说的这些杂质是跟施工方的管理有关系,好的施工能避免这些杂质的。
回复

相关推荐

APP内打开