对于有正压30Pa要求的洁净厂房,在施工过程中有何注意事项? 有人说:难度很大!!谢谢
对于有正压30Pa要求的洁净厂房,在施工过程中有何注意事项? 有人说:难度很大!!谢谢
2楼
应该是最里面、最高的房间相对于室外30Pa,30Pa房间与其相邻房间的压差没那么大吧?一般在5-15啊。
如果直接就是30Pa的话,要注意内装的施工质量,连接要牢固,气密要做好;
压差可能波动大,最好装个泄压风门;
调试时不要一下把风量、风阀开到最大,小心把房间胀倒了哦(施工质量不好的话);
隔壁是室外的话,可能要求双层窗,也可能要钢化玻璃;
另外门的开启是个问题,门框门扇门把手一定要要结实。
暂时想到就这些。