请问一台315kW的雨水泵,采用软启动,请问选一台400kVA变压器能满足要求吗,请各位指教?
请问一台315kW的雨水泵,采用软启动,请问选一台400kVA变压器能满足要求吗,请各位指教?
2楼
选择变压器的时候,需要考虑负荷率、功率因素、远景规划、启动电流。
回复
3楼
315kW的雨水泵和400kVA变压器额定电流各是多少?
回复
4楼
能满足要求!!
回复
5楼
学习了,谢谢
回复
6楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-9-3 08:53 编辑
变压器不再带其它负荷,电动机又不是频繁启动还是可以的。因为变压器允许事故过负荷:室内油浸1.5倍负荷允许15分钟;干式变压器1.5倍允许18分钟。这个允许时间足够启动之用。如果是轻载可靠性就更高。
回复
7楼
变压器满载运行!!好像不经济!
回复
8楼
6楼的解答正确。
回复
9楼
要变压器干嘛,选个高压电机直接启动呗。
回复