变压器选择的困惑
wires
wires Lv.3
2014年09月02日 17:21:42
只看楼主

请问一台315kW的雨水泵,采用软启动,请问选一台400kVA变压器能满足要求吗,请各位指教?

请问一台315kW的雨水泵,采用软启动,请问选一台400kVA变压器能满足要求吗,请各位指教?
免费打赏
云飘飘
2014年09月03日 06:09:25
2楼
选择变压器的时候,需要考虑负荷率、功率因素、远景规划、启动电流。
回复
一指慢
2014年09月03日 07:21:43
3楼
315kW的雨水泵和400kVA变压器额定电流各是多少?
回复
liyongjing12
2014年09月03日 08:34:52
4楼
能满足要求!!
回复
chunhuaxingxing
2014年09月03日 08:47:29
5楼
学习了,谢谢
回复
ssqqugamd
2014年09月03日 08:50:34
6楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-9-3 08:53 编辑

变压器不再带其它负荷,电动机又不是频繁启动还是可以的。因为变压器允许事故过负荷:室内油浸1.5倍负荷允许15分钟;干式变压器1.5倍允许18分钟。这个允许时间足够启动之用。如果是轻载可靠性就更高。
回复
wq-lin
2014年09月04日 21:38:47
7楼
变压器满载运行!!好像不经济!
回复
cjxxsld
2014年09月19日 10:44:02
8楼
6楼的解答正确。
回复
临阁看风
2014年09月19日 11:44:27
9楼
要变压器干嘛,选个高压电机直接启动呗。
回复