如图所示,图中的建筑需要开挖到地下-1.8m,但是现在的场地的到大沽标高的高差有1.8m左右了,但是图中又说,那么,这个基础是应该挖到3层土后在往下挖1.8m呢,还是应该挖到3层土后回填至大沽标高下1.8m呢,现在有些不解,问设计了,但是设计说要按照图纸施工,但是现在不知道该怎么施工,望各位朋友能够指点一下老弟,谢谢了。。。
如图所示,图中的建筑需要开挖到地下-1.8m,但是现在的场地的到大沽标高的高差有1.8m左右了,但是图中又说
,
那么,这个基础是应该挖到3层土后在往下挖1.8m呢,还是应该挖到3层土后回填至大沽标高下1.8m呢,现在有些不解,问设计了,但是设计说要按照图纸施工,但是现在不知道该怎么施工,望各位朋友能够指点一下老弟,谢谢了。。。
12楼
levmne 发表于 2014-9-3 08:37 光看地勘没有太大作用,地勘有时候也不准,即使准的,也只是钻孔孔位准,中间的是根据孔位直接连线的。恩 勘察报告上给了五个钻孔孔位,那么没有钻孔的部位是不是应该按照孔位连线来开挖 啊 ,谢谢了
回复
13楼
2楼正确回复,需配合地质报告来确定最后基坑开挖深度。
回复
14楼
chang123lang 发表于 2014-9-2 21:23 没有 啊,在甲方那里呢,我们在和甲方沟通一下,拿过来看看,谢谢参与。。。甲方应该提供地质勘察报告(原件)给施工方,以指导现场基础施工
回复
15楼
做独立基础,没达到持力层,要超深挖至持力层位置,说不定要超过1.8,1.8不是死规定只是要达到持力层就型了,然后用素混凝土换填至设计标高位置
回复
16楼
挖到-1.8m,如果没有到持力层,继续挖,直到看到持力层为止,然后再进行回填
回复
17楼
chang123lang 发表于 2014-9-3 10:54 恩 勘察报告上给了五个钻孔孔位,那么没有钻孔的部位是不是应该按照孔位连线来开挖 啊 ,谢谢了不是的,先挖着看
回复
18楼
图纸和地勘报告已经表述清楚了,如果拿不准请地勘到场帮忙确认
回复
19楼
挖到第三层,然后测量标高,不够-1.8的继续挖,超过-1.8的就回填夯实
回复
20楼
不错的资料
回复
21楼
我也跟着学习下 哈哈
回复