各位大神:多层建筑,建筑高度小于24m。大于5m2的卫生间应该设置闭式喷头吗?
各位大神:多层建筑,建筑高度小于24m。大于5m2的卫生间应该设置闭式喷头吗?
2楼
什么性质的建筑,多层,建筑高度小于24m还需要设喷淋?
如果卫生间有前室公用部分,是需要设置的。
回复
3楼
应该不需要设置自喷的喷头。
回复
4楼
按照现行的建筑设计防火规范,没有提5平方米的卫生间,按照规范条文,应该是卫生间都应设置的。但是基于高规的规定,我感觉不设也是可以的。
回复
5楼
只有高层建筑大于5平米的卫生间才需要设置喷淋头,多层建筑不需要设置。
回复
6楼
楼上说的对。
回复