两道真题很像,求助热稳时间的选取。“人社版”以及“电力版”对以上二题选取各不相同。“人社版”,06年选取0.5+0.2s计算,而2009年选取0.5s计算;“电力版”,06年选取0.2s计算,而2009年选取0.5s计算。我个人倾向于使用0.5+0.2s计算,求各位帮助,求助指正。感谢!
两道真题很像,求助热稳时间的选取。
“人社版”以及“电力版”对以上二题选取各不相同。
“人社版”,06年选取0.5+0.2s计算,而2009年选取0.5s计算;
“电力版”,06年选取0.2s计算,而2009年选取0.5s计算。
我个人倾向于使用0.5+0.2s计算,求各位帮助,求助指正。感谢!
2楼
人社09年解答错了,应该是0.5+0.2,这题还要要注意C值选取,因为是三级负荷,所以选90,否则要选77
回复
3楼
wephonegg 发表于 2014-8-31 15:36 人社09年解答错了,应该是0.5+0.2,这题还要要注意C值选取,因为是三级负荷,所以选90,否则要选77请问有没有明确的系数参照查看 系数与负荷等级对应关系,还是仅参考《工业》的表注,重要选77?
回复
4楼
电缆的系数 50217 附录E的公式太不实用了,一般参考手册, 重要的就是1,2级负荷。
回复
5楼
wephonegg 发表于 2014-8-31 15:36 人社09年解答错了,应该是0.5+0.2,这题还要要注意C值选取,因为是三级负荷,所以选90,否则要选7706上15的题干根本看不出到底是什么意思,凡未做说明的求截面可否都按热稳定处理?
回复
6楼
greenwater1 发表于 2014-8-31 19:16 电缆的系数 50217 附录E的公式太不实用了,一般参考手册, 重要的就是1,2级负荷。关键是C值需要另查
回复
7楼
对于高压电缆,尤其是本题中不太长(主变电所至车间变)的电缆来说,决定截面的通常就是热稳定校验,而不是载流量,所以《工业与民用配电设计手册》P213表中就一项:热稳定。其实06年这一题C值应该选77,只不过结果和90一样罢了。
回复