发动机标幺值计算中:发动机额定容量=30/0.8=37.5.请问什么情况下需要考虑功率因素?非常感谢高手指点。

发动机标幺值计算中:发动机额定容量=30/0.8=37.5.请问什么情况下需要考虑功率因素?非常感谢高手指点。
免费打赏
zhiyingjie007
2014年08月29日 15:37:06
2楼
你学什么专业的,怎么把发电机叫发动机,公式里用的单位是KVA,题目条件里是KW,要用功因转一下。
回复
su112233_sl
2014年08月29日 15:54:37
3楼
还有很多要学啊
回复
orange625625
2014年08月29日 16:11:44
4楼
zhiyingjie007 发表于 2014-8-29 15:37 你学什么专业的,怎么把发电机叫发动机,公式里用的单位是KVA,题目条件里是KW,要用功因转一下。受教了,非常感谢!