前辈们,求助,现在有个水池平面尺寸为18.9*2.3,要求容积大于252立方米,请问正面,侧面池壁,底板,顶板要多厚可以满足要求?正面壁板容易超筋,但是加厚的话,容积又不够了,而且这个水池只给埋深2米,现在地上是又高,又窄,感觉有点别扭,会不会倾倒,还有平面尺寸不能变,因为这个地下已经做好了,刚来一个月,总工就给个这个做。前辈们,可以指导一下吗?
前辈们,求助,现在有个水池平面尺寸为18.9*2.3,要求容积大于252立方米,请问正面,侧面池壁,底板,顶板要多厚可以满足要求?正面壁板容易超筋,但是加厚的话,容积又不够了,而且这个水池只给埋深2米,现在地上是又高,又窄,感觉有点别扭,会不会倾倒,还有平面尺寸不能变,因为这个地下已经做好了,刚来一个月,总工就给个这个做。前辈们,可以指导一下吗?
2楼
前辈们,在线等答案
回复
3楼
下部已经做好了、?下部的尺寸图形发个草图看看。 下部的配筋图有么。 通常情况下 你画个图 更容易有人帮你解决问题。大家时间都宝贵。 有多少人愿意停下来看你嗷述半天。。。
回复
4楼
可以做,估算一下,地下2米,地上5米,地基的承载力和压缩模量是一个重点,地基强度和沉降要计算。水池的壁厚不要小于200毫米,水池的长度18.9米较长,应该隔一段距离中间加上横隔板,可加两道。底板厚度建议400毫米,伸出池壁500毫米以上,有利于降低地基附加应力,有利于水池的稳定。
回复
5楼
池内水深不知道,还有地下水位的高低也不知道,保守计算的话,池壁和底板配筋为14@200足够,每边外延200,底板厚度为350-400之间,池壁厚度为300
回复
6楼
好厉害,帮顶
回复
7楼
好厉害,帮顶
回复
8楼
你要找相关水池规范啊,别挺着经验,要自己知道水池怎么算的
回复