简单的说,就是三个单元的多层住宅一个低压供电回路,每个单元前面的手孔井中从主干电缆分支电缆出来(不变径)到单元电表箱。这个电缆分支接头能不能做?该怎么做?请各位大神指教PS:图集上在人(手)孔井中好像只有电缆对接的做法,没有分支的做法。
简单的说,就是三个单元的多层住宅一个低压供电回路,每个单元前面的手孔井中从主干电缆分支电缆出来(不变径)到单元电表箱。这个电缆分支接头能不能做?该怎么做?请各位大神指教
PS:图集上在人(手)孔井中好像只有电缆对接的做法,没有分支的做法。
2楼
这样设计不是学电的人做的事,把电缆当自来水管了?!
每根电缆在电源一头必须装短路保护的断路器!
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-8-29 14:12 这样设计不是学电的人做的事,把电缆当自来水管了?!每根电缆在电源一头必须装短路保护的断路器!不变径啊, :(
回复
4楼
为什么不做个箱子!
回复
5楼
有意思,“不变径”又怎么啦,自来水管在三通(分支)上还加个阀门呢,电缆也可以直接分支?没有阀门如何把水关住?
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-8-29 16:54 有意思,“不变径”又怎么啦,自来水管在三通(分支)上还加个阀门呢,电缆也可以直接分支?没有阀门如何把 …不变径的分支电缆可以利用上级的总开关进行短路保护和过负荷保护,分支电缆在进入单元的电表箱装断路器保护即可,干嘛非得在分支处做保护?
回复
7楼
我是看有没有在电缆井里面做电缆分支的接法。
回复
8楼
做一个接线箱,T接下来,保护肯定要
回复