疏散照明,疏散指示灯问题请教?
meishiluguo
2014年08月28日 20:29:38
只看楼主

我在做设计的时候,疏散照明,疏散指示灯用不同的回路供电。可是犯了一个错误,不同防火分区的疏散照明,疏散指示灯用了一个回路,今天审图公司给我指出来了。那我应该不同防火分区采用不同的回路,对吧?可是,现在一个厂房3个房间,3个不同的防火分区,每个分区,2个疏散照明,2个疏散指示灯,那我不得6个回路啊?能不能把每个防火分区的疏散照明和疏散指示灯用一个回路,这样就3个回路可以了?

我在做设计的时候,疏散照明,疏散指示灯用不同的回路供电。可是犯了一个错误,不同防火分区的疏散照明,疏散指示灯用了一个回路,今天审图公司给我指出来了。那我应该不同防火分区采用不同的回路,对吧?
可是,现在一个厂房3个房间,3个不同的防火分区,每个分区,2个疏散照明,2个疏散指示灯,那我不得6个回路啊?能不能把每个防火分区的疏散照明和疏散指示灯用一个回路,这样就3个回路可以了?
免费打赏
走路去纽约64
2014年08月29日 08:25:14
2楼
当然可以了,而且你这个疏散照明指的是什么?不包括疏散指示灯么
回复
meishiluguo
2014年08月29日 09:02:00
3楼
zj_0604 发表于 2014-8-29 08:25 当然可以了,而且你这个疏散照明指的是什么?不包括疏散指示灯么规范上说疏散照明不应跨越防火分区,可是防火分区太小怎么办?
回复
chunhuaxingxing
2014年08月29日 09:25:29
4楼
学习学习了
回复
qq359879362
2014年08月29日 10:59:35
5楼
哪本规范上这么写的?我一直都这么做,审图没提过,我也不知道,哈哈
回复
一路向北
2014年08月29日 11:47:30
6楼
08民规:
13.8.1 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:1 供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明; 2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。

13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。

根据这个,火灾应急照明只包括备用照明和疏散照明。而楼主所说的“疏散照明,疏散指示灯”应该是指疏散走道储电式双头照明灯和 安全出口标志、疏散走道箭头指示标志,它们都应该属于疏散照明,所以同一个分区是可以同一回路的。

备用照明一般是做在消防设备房里的,如风机房变电房
回复
一路向北
2014年08月29日 11:58:16
7楼
meishiluguo 发表于 2014-8-29 09:02 规范上说疏散照明不应跨越防火分区,可是防火分区太小怎么办?防火分区的大小是由厂房类别(生产物品的危险性)和厂房的耐火等级还有层数决定的,是有明文规定的,《建设设计防火规范》。一般单层厂房一个分区都有3000-5000平方了,你若是觉得你的图纸的防火分区小得夸张可以去请教(质疑)建筑设计的同事,分区是由他们定的。不管防火分区怎么分或者多么小,而你要做的,就是给每个分区都单独配消防电。
回复
年华似水流
2014年08月30日 08:21:50
8楼
zj_0604 发表于 2014-8-29 08:25 当然可以了,而且你这个疏散照明指的是什么?不包括疏散指示灯么这个是可以的吧,真是感觉没什么大不了~~
回复