本帖最后由 行知 于 2014-8-28 15:10 编辑 2009年二注题,上午39:构造柱组合墙承载力计算,从来没见那本资料上这么做,感觉有问题??各位大神,帮帮小女子这个答案是住建部出的历年真题的解答,没有找到朱炳寅或其他老师的解答。为什么要乘以构造柱数,规范上的意思应该是每两个构造柱间墙的承载力
本帖最后由 行知 于 2014-8-28 15:10 编辑
2009年二注题,上午39:构造柱组合墙承载力计算,从来没见那本资料上这么做,感觉有问题??各位大神,帮帮小女子
这个答案是住建部出的历年真题的解答,没有找到朱炳寅或其他老师的解答。为什么要乘以
构造柱数,规范上的意思应该是每两个构造柱间墙的承载力
2楼
你太弱了…2指的是两部分砌体墙,3指的是三个构造柱,算受压时他们都得算上
回复
3楼
怪不得考二级
回复
4楼
04年二级考题。
回复
5楼
本帖最后由 qinghuazhu123 于 2014-8-28 14:47 编辑
这个题如果看你贴出来的图,根本不需要考虑整体,而是考虑三个构造柱之间的一段墙体,就像书中说的那样,只需计算阴影部分面积。但是为什么要按整段来算呢?因为原题中,有个提示,你没有贴出来,“按该段墙体整体计算”。不要随便说别人弱,其实大家都很弱。给别人点信心。
回复
6楼
qinghuazhu123 发表于 2014-8-28 14:46 这个题如果看你贴出来的图,根本不需要考虑整体,而是考虑三个构造柱之间的一段墙体,就像书中说的那样,只 …谢谢耐心的讲解,理解了,关键是“整体计算”,是不是如果不提示“整体计算”,就只计算两个构造柱中间的墙的承载力,不考虑“2”和“3”的问题。第一次考试,没经验,第一次遇到这种题,真的很感谢!!
回复
7楼
mazihao1126 发表于 2014-8-28 12:54 你太弱了…2指的是两部分砌体墙,3指的是三个构造柱,算受压时他们都得算上问题是问什么都算上,以前计算都只算“构造柱间墙”+“一个构造柱”的承载力,你没有讲清楚,哈哈,楼下有讲清楚的,不过也谢谢了
回复
8楼
jitao906 发表于 2014-8-28 13:05 怪不得考二级没吃奶长大的孩子,你天生什么都会,不想骂人,但你不愿意解答,你可以不回答,但回答了,就不要再别人家的地方拉屎
回复
9楼
行知 发表于 2014-8-28 15:06 谢谢耐心的讲解,理解了,关键是“整体计算”,是不是如果不提示“整体计算”,就只计算两个构造柱中间的 …这个地方,你要参考下抗震那个地方,如果没有抗震要求就是书中那个解法,一定要看清提示内容,这个题你可以参考03年一注真题,基本一模一样,没有提示整体计算,就算的三个柱之间的。
回复
10楼
查了一下资料,个人感觉本题有些歧义,就是必须按照选项来解答,如果答案是kn/m,那就可以按照一个小单元来计算,就像你贴出题目中每侧1200的范围,墙取2400,构造柱取一个的面积,如果答案给的是多少KN,那就用整片墙来计算,那就如各位楼上所说,要用所有墙的面积和所有构柱的面积,张老师在专题聚焦中对2003年的37的解答中说对于构造柱组合墙宜用每延米来表示墙的承载力,这样就不会存在歧义了。
回复
11楼
klacte 发表于 2014-8-28 15:30 查了一下资料,个人感觉本题有些歧义,就是必须按照选项来解答,如果答案是kn/m,那就可以按照一个小单元来 …是的,看施兰青老师的书,是按照每延米墙承载力计算,按每延米的结果也比较合力。谢谢热情回答,收获不少
回复