在楼梯出横向有一道后浇带,平行于踏步,想问问后浇带在此部位是一次成型浇筑还是按照后浇带常规做法设置,谢谢大神指点
在楼梯出横向有一道后浇带,平行于踏步,想问问后浇带在此部位是一次成型浇筑还是按照后浇带常规做法设置,谢谢大神指点
2楼
这种情况第一次遇到,想听听有过经验的同志怎么看
回复
3楼
甲方施工员 发表于 2014-8-28 08:38 这种情况第一次遇到,想听听有过经验的同志怎么看我觉得特别是沉降后浇带处必须留 要不后浇带就没有多少意义。。。。
回复
4楼
ww521su 发表于 2014-8-28 11:48 我觉得特别是沉降后浇带处必须留 要不后浇带就没有多少意义。。。。关键问题是后期如何处理
回复
5楼
甲方施工员 发表于 2014-8-28 13:14 关键问题是后期如何处理后期处理很简单啊 两边錾毛,浇筑大一标号的同等混凝土、、、、问题是要不要一次被浇筑的问题
回复
6楼
我去年遇见类似问题,最终设计明确在该处不设后浇带。因为这个不可能是沉降后浇带
回复
7楼
yong3723 发表于 2014-8-28 15:46 我去年遇见类似问题,最终设计明确在该处不设后浇带。因为这个不可能是沉降后浇带查图纸确实是这样的。。。。
回复
8楼
学习了!!!!!
回复
9楼
应该要留的 像汽车坡道都有留的
回复
10楼
设计师有毛病,后浇带应该避开楼梯间。
回复
11楼
无间道 发表于 2014-8-29 07:54 设计师有毛病,后浇带应该避开楼梯间。啊哈哈哈哈哈
回复