如题!正在做一个282米*86米的地下室,可以通过设置后浇带来解决混凝土收缩问题吗?没遇到这么大的!希望大虾们提点意见!
如题!正在做一个282米*86米的地下室,可以通过设置后浇带来解决混凝土收缩问题吗?
没遇到这么大的!希望大虾们提点意见!
2楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
3楼
图纸要的急啊!希望大家帮帮忙!谢谢!
回复
4楼
应该不能靠设置后浇带来解决。后浇带一般是在长度超过要求不多时才30~40米设一道来解决。毕竟长度超出55米(框架)太多了。个人意见。
回复
5楼
可以设置后浇带、加强带解决沉降和混凝土收缩问题
回复
6楼
没有做过地下室,我截了个优秀图集上的一个案例,
建筑结构优秀设计图集5,项目是广州芳村花园的一个地下室设计,华工院设计的
[
本帖最后由 lei123003 于 2011-3-15 16:31 编辑 ]
回复
7楼
《混凝土结构设计规范》9.1.3 本条为新增内容,指出允许适当增大伸缩缝最大间距的情况、条件和应注意的问题。
在结构施工阶段采取防裂措施是国内外通用的减小混凝土收缩不利影响的有效方法。我国常用的做法是设置后浇带。根据工程实践经验,通常后浇带的间距不大于 30m ;浇灌混凝土的间隔时间通常在两个月以上。这里所指的后浇带是将结构构件混凝土全部临时断开的做法。还应注意,合理设置有效的后浇带,并有可靠经验时,可适当增大伸缩缝间距,但不能用后浇带代替伸缩缝。
回复
8楼
设缝防水难处理,一般都做后浇带及加强带,对混凝土加微膨胀剂,采用低水化热水泥等措施进行处理,做了好几个4w平方米左右的地下室,也没发现出现裂缝。
回复
9楼
有先例吧,做膨胀加强带的
回复
10楼
路过学习了…… 谢谢前辈们
回复
11楼
可以的 以前做过的
回复