如题!正在做一个282米*86米的地下室,可以通过设置后浇带来解决混凝土收缩问题吗?没遇到这么大的!希望大虾们提点意见!
如题!正在做一个282米*86米的地下室,可以通过设置后浇带来解决混凝土收缩问题吗?
没遇到这么大的!希望大虾们提点意见!
12楼
楼主没把问题说清楚,是不是仅仅是一个地下室?上部结构怎样?应结合上部结构一并考虑。
后浇带不是万能的。后浇带仅能解决施工阶段的问题,不能解决长远存在的问题。这么长的地下室,分段是必须的。
回复
13楼
按照我们地区的经验,如果是单纯的地下室的话,可以设置温度后浇带来解决或者是膨胀加强带。施工的时候注意加强养护就可以了。如果还有上部结构,比如几个塔楼共用一个地下室的话,那就不是混凝土收缩的问题了,有沉降这些因素在里面。问题就比较复杂一点。
回复
14楼
要按照规范设置后浇带,另外,塔楼周边还要设置沉降后浇带,因为塔楼与主楼有沉降差存在。
回复