施工没有按图加强后浇带,仅仅留出带宽没有浇筑混凝土,怎么办?????
daizi23
daizi23 Lv.3
2011年08月26日 11:20:16
只看楼主

一个80多米长的四层框架宿舍,没有设计伸缩缝,图纸是按后浇带来处理,但是施工没有看明白总图后浇带的做法,所有带内的梁板钢筋均没有加强布筋,仅仅是按图吧后浇带的位置预留出来,整个二层楼面的混凝土是4天前浇筑的,现在和总工讨论后,第一方案:总工说要打掉这跨重新浇筑,施工愿意打板不愿意打梁,其实现在都浇筑了,打掉对整个结构好吗?总工说不愿打掉就让加固公司去加强,在不打掉混凝土的情况下能加固吗?这样做以后会不会漏水?

一个80多米长的四层框架宿舍,没有设计伸缩缝,图纸是按后浇带来处理,但是施工没有看明白总图后浇带的做法,所有带内的梁板钢筋均没有加强布筋,仅仅是按图吧后浇带的位置预留出来,整个二层楼面的混凝土是4天前浇筑的,现在和总工讨论后,第一方案:总工说要打掉这跨重新浇筑,施工愿意打板不愿意打梁,其实现在都浇筑了,打掉对整个结构好吗?总工说不愿打掉就让加固公司去加强,在不打掉混凝土的情况下能加固吗?这样做以后会不会漏水?
第二方案:本层不做后浇带,此处按施工缝处理,用高标号混凝土添加膨胀剂,就是按加强带来处理!
大家觉得那个方案好,还是有更好的方案啊,急急~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
daizi23
2011年08月26日 11:36:10
2楼
有没有遇到类似这种情况的啊,帮忙解决一下!!!!
回复
五月风川
2011年08月26日 12:49:15
3楼
没有遇见过,感觉可以把板打掉,在梁截面上植入加强钢筋,加强钢筋其实是额外附加的钢筋。做加强带不知道有没有这方面的经验,只在水池结构中用过。
回复
cadxzhou
2011年08月27日 13:21:49
4楼
只能说是不好,不是不行。打掉必然会伤筋动骨,不如不打。
回复
jjlsylife
2011年09月01日 10:19:00
5楼
没有经验 等待高人
回复
wty-000
2011年09月01日 10:21:34
6楼
没有遇到过,听高人讲解
回复
freeanycall
2011年09月01日 10:41:24
7楼
如果要砸掉重做,梁是肯定不能留的,必须要弄掉了做加强筋;反倒是板,如果用的是双层双向,或者负筋穿过后浇带了,可以不用加强。
至于加固嘛,费用蛮高的,不知道楼主是何方九筒大哥,如果是施工单位,嘿嘿嘿,肯定不用!如果是建设单位,嘿嘿嘿,权当对施工单位的疏忽施以惩戒,可以考虑的……
回复
yfy-yfy
2011年09月01日 10:53:10
8楼
已经四天了,打掉混凝土肯定不好,想其他办法吧!
回复
夏宁
2011年09月01日 11:15:35
9楼
把板打掉增加钢筋比较好!
回复
kydfw
2011年09月01日 12:03:38
10楼
后浇带的加强钢筋占的比例有多大?你们这是学生宿舍,还是注意点比较好,那边地震不?其实如果是普通的建筑一般后浇带都没有加强的。不做后浇带是肯定不行的,用膨胀加强带只能起到降低温度收缩的作用,对房屋在建其后浇带起的减低不均匀沉降的目的不能实现。
回复
xuhangan
2011年09月01日 12:11:01
11楼
后浇带是为解决混凝土收缩而采取的措施,为何要加强筋?
加强带是为解决混凝土膨胀而采取的措施,要加强约束需加强筋。