由于后浇带施工烦、工期长、易渗漏等缺点,近两年,不少工程(尤其地下室)采用设置膨胀加强带来代替后浇带。请教各位大侠 1、是否可采用膨胀加强带代替后浇带 2、膨胀加强带设置原则及理论计算依据
由于后浇带施工烦、工期长、易渗漏等缺点,近两年,不少工程(尤其地下室)采用设置膨胀加强带来代替后浇带。请教各位大侠
1、是否可采用膨胀加强带代替后浇带
2、膨胀加强带设置原则及理论计算依据
2楼
1,在一些工程中可以替代,不过要注意加强,而且膨胀带也要后浇3天为好。
2,原则和计算依据就是要使膨胀变形能补偿收缩变形。计算要素就是膨胀系数和宽度和收缩系数收缩宽度。膨胀系数可能是根据膨胀混凝土地特性得到,收缩系数可以参考这个数据:2年的最终收缩应变约为2~5×E-4(0.0002~0.0005),考虑徐变可以折减应力0.2~0.33倍。
回复
3楼
可有相关规范或规程依据?
回复
4楼
似乎没有找到规程依据,多看论文,有收获,那些数据都是论文别人做分析做试验得到的。
回复
5楼
现在一般都是这养做的,后交代用的不多了。
回复
6楼
我们这里用掺膨胀剂的
回复
7楼
说的很清楚。想问一下,膨胀加强带构造做法与后浇带一样吗?谢谢!
回复
8楼
回复
9楼
http://co.163.com/forum/content/1657_355423_1.htm
第5楼有一篇文章,值得看看,可以作为参考
回复
10楼
没有找到规程依据,多看论文,有收获,那些数据都是论文别人做分析做试验得到的。
回复
11楼
膨胀加强带是补偿水平方向变形的,但有好多后浇带是用来对付不均匀沉降的,这个时候是不能代替的,如果非要代替的话,时间控制上按后浇带处理.
回复