关于混凝土膨胀加强带位置的问题,跪求高手指点
lijinhu0905
2013年10月26日 16:24:54
来自于建筑施工
只看楼主

结构设计总说明上没说膨胀加强带到几层,记得以前师傅教的说是只在底部加强区有,出了底部加强区就没有了,但现在甲方要求标准层也有膨胀加强带,求高手指点

结构设计总说明上没说膨胀加强带到几层,记得以前师傅教的说是只在底部加强区有,出了底部加强区就没有了,但现在甲方要求标准层也有膨胀加强带,求高手指点
guoyanfeiabc
2013年10月27日 09:21:33
2楼
这种做法是取代了后浇带的作用,标准层应该也要做
回复
shayugan
2013年10月27日 09:53:27
3楼
按图施工。直接问设计院,看其如何解释,让对方出单子。如果设计院说不用,甲方一定要,那让甲方出单子
回复
kekebo1978
2013年10月27日 10:01:50
4楼
膨胀带从下到上只要有板而无伸缩缝(温度缝)、抗震缝均要设置!
回复
l709617304
2013年10月27日 17:29:42
5楼
按甲方说法做,再去找他们现场负责做签证。。
回复
dxc13971151636
2014年01月08日 15:10:21
6楼
膨胀加强带,,,这个东西没做过,有做过的大家展开一下,和后浇带的异同,适用范围和优缺点,施工工艺
回复
hqfeng2005
2016年12月21日 15:08:43
7楼
有做过的大家展开一下,和后浇带的异同,适用范围和优缺点,施工工艺
回复
co1482203450789
2016年12月21日 15:28:04
8楼
如果上部没有膨胀加强带?那是准备设置后浇带吗?设立膨胀加强带的目的不就是取代后浇带么,不过一般沉降后浇带不能以膨胀加强带替代
回复

相关推荐

APP内打开