水池膨胀剂和膨胀加强带的问题
jiangfei84712
2010年04月02日 12:08:00
只看楼主

小弟刚来,有问题想请教一下各位高手。水池设计中经常膨胀剂和膨胀加强带的问题,我不是很懂,哪位大虾可以指点一下这些问题呢: 1.膨胀剂和膨胀加强带主要是要解决什么问题呢? 2.是不是所有的水池在拌合混凝土的时候都要加微膨胀剂啊? 3.池子的尺寸到了多大必须设置膨胀加强带? 4.膨胀加强带的构造做法?

小弟刚来,有问题想请教一下各位高手。水池设计中经常膨胀剂和膨胀加强带的问题,我不是很懂,哪位大虾可以指点一下这些问题呢:
1.膨胀剂和膨胀加强带主要是要解决什么问题呢?
2.是不是所有的水池在拌合混凝土的时候都要加微膨胀剂啊?
3.池子的尺寸到了多大必须设置膨胀加强带?
4.膨胀加强带的构造做法?
免费打赏
whjsun
2010年04月10日 10:43:59
2楼
这是解决超长结构不设缝的一种技术手段
回复
wsdhy1112
2010年06月22日 16:57:55
3楼
我也很希望了解的人给讲解一下,急用啊!
回复
天天画不累
2010年06月23日 08:41:22
4楼
随便说几句:
1.膨胀剂主要是增加混凝土密实度,增强一些早强,主要的是减少收缩裂缝。我见过好多水池渗水的。好像加了膨胀剂不用防水砂浆了,因为寒冷地区抹面不太管用。
膨胀加强带主要是长度超长了,容易引起收缩裂缝,而采取的措施,规范允许。但我觉得不宜超太多,毕竟温度缝 没法减少。
2.也不是 。比较大的都加。小的 或体量比较小的 也不加,做防水砂浆也行。
3.池子的尺寸 可以见规范。地基不一样都不一样。地上地下也不一样。 一般20米。石化水池规范 加膨胀剂可以做到45米。
4.加强带做法 可以找个大洋自己看,很多。

[ 本帖最后由 czhmcl 于 2010-6-23 08:42 编辑 ]
回复
xiaotianwolf
2010年06月25日 01:12:12
5楼
都是为了不设伸缩缝或后浇带的措施
回复
胡观霞
2017年11月27日 16:21:41
6楼
学习学习!!!!!
回复
co1510640236357
2017年11月29日 11:19:07
7楼
膨胀剂的作用起不到混凝土早期补偿收缩的作用,也就是减少裂缝,达到抗裂减渗的作用
产品名称 WHDF 膨胀剂 聚丙烯纤维
知识产权 国家发明专利,专利号ZL 201110372990.8 无 无
认证认可 省部级科技进步一等奖,国家重点新产品。 省部级三等奖 暂无
抗裂性 抗拉强度提高(15-25) %,极限拉伸值提高(15-20)%,早期收缩值降低30%,28d收缩值≤10μm,早期水化热最大峰值后延24h以上,混凝土表面平滑光泽,无收缩裂缝产生。 膨胀与混凝土收缩不同步,抗裂性差。 当纤维受力约束时,裂缝已经产生了,只起到限制裂缝扩张的作用。
密实性 抗渗等级≥P12,总孔隙率下降8%。 抗渗等级P6-P8 抗渗等级P6-P8
耐腐蚀性 电通量下降20%左右,冻融循环可达325次以上,盐水浸泡试验表明:混凝土外表无腐蚀,抗压强度基本无损失。 报导显示:对混凝土的耐腐蚀性改善效果不明显。 报导显示:自身存在老化,混凝土耐腐蚀性较差。
施工性 混凝土拌和物不离析,坍落度延时损失率降低30%以上,有效改善泵送性能和振捣性能。 水化热大,流动度降低,导致和易性差。 和易性明显变差
质量承诺 WHDF系列产品质量由天安保险承保:单次质量事故赔偿限额为1000万元,累计赔偿限额为1亿元。 无保险公司承保 无保险公司承保
掺WHDF系列产品的混凝土具有良好的抗裂、抗渗、耐久性能及施工性能,经各个领域的权威单位和400多个工程检验,掺入WHDF后,混凝土的各项技术指标得到如下改善:
1)抗压强度提高(10-15)%;2)抗拉强度提高(15-25)%;3)极限拉伸值提高(15-20)%;4)弹性模量降低(5-10)%;5)抗渗等级≥P12;6)冻融循环次数可达325以上;7)早期水化热最大峰值的时间可推迟24h以上;8)早期干缩值可降低30%以上;9)保水保坍性能好,坍落度损失率降低30%以上,改善泵送剂振捣性能;10)耐酸碱、抗氯离子,电通量比掺膨胀剂减小20%以上(WHDF执行标准为Q/WHT01-2012,WHDF-F和WHDF-S执行标准为JC474-2008)。
回复
co1510640236357
2017年11月29日 11:20:58
8楼
18571454200,详细了解这支产品在混凝土地下架构中的应用
回复
co1510640236357
2017年11月29日 11:22:15
9楼
wsdhy1112 发表于 2010-6-22 16:57 我也很希望了解的人给讲解一下,急用啊!您电话是多少?我的18571454200