【摘要】 本文以人防及地下商业街工程为例,介绍采用膨胀加强带合理取消混凝土后浇带,以控制混凝土变形裂缝的施工措施。 【关键词】 变形裂缝、膨胀混凝土、后浇带、加强带
【摘要】 本文以人防及地下商业街工程为例,介绍采用膨胀加强带合理取消混凝土后浇带,以控制混凝土变形裂缝的施工措施。
【关键词】 变形裂缝、膨胀混凝土、后浇带、加强带
2楼
正在找类似的资料,有用,多谢~
如果阁下有别的相关资料,还可以再放些出来~
[
本帖最后由 iamzhuhesheng 于 2012-10-19 10:55 编辑 ]
回复
3楼
比较有用的资料,谢谢。
回复
4楼
刚刚做了一个,下下来学习一下,嘿嘿
回复
5楼
感谢楼主分享。。。
回复
6楼
学习了!!!学习了!!!
回复
7楼
感谢LZ的分享
回复
8楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-10-31 11:48 编辑
有问题,
文中公式:
自应力(约0.2MPa~0.7MPa),其自应力值按下式计算:
σc=ρEs·εP
σc——混凝土自应力(MPa)
ρ——截面的配筋率(%)
Es——钢筋的弹性模量(MPa)
εP——钢筋的限制膨胀率(%)
1、“εP——钢筋的限制膨胀率(%)”是钢筋还是混凝土?钢筋会膨胀吗?
2、公式“σc=ρEs·εP”表示,配筋率越高,在同样的应变时,σc——混凝土自应力(MPa)越大,而我们知道,钢筋对混凝土的膨胀是有约束的,它会阻止混凝土膨胀。
3、应力和应变的关系,就是σc=Es·εP的关系,与ρ有什么关系?σc=Es·εP是一个经典的公式,σc=ρEs·εP是怎么来的?
回复
9楼
自应力(约0.2MPa~0.7MPa),不足以抵消混凝土的收缩应力,太小。
回复
10楼
该文所说的实践如何成功,并不是由于有了膨胀加强带,而在文中可以看到,除了加强带之外,还采取了很多措施,加强带仅仅是其中之一而已。
如果采用后浇带,效果肯定比采用加强带更好。
回复
11楼
可以说,加强带的作用肯定没有后浇带的作用好。只要没有特殊的情况,都应该采用后浇带。
回复